请教一下50KVA变压器还能增加一个7.5kW水泵吗?
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2010年04月11日 11:06:08
来自于变压器
只看楼主

有一个三相380v,50KVA的隔离变压器,现在带的负载大约有34kW,其中有一台7.5kW的水泵,四台2.2kW的空调,三台1.5kW的空调,灯具的功率一共是11.36kW,其余还都是插座。现在想加一台7.5kW的水泵,不知道增加水泵后变压器能否正常工作?请问我这种情况增加这台水泵是否可行?其实正常情况下所有的用电设备不会同时运行,但也不能排除同时运行的可能性。配电单线图见附件。

有一个三相380v,50KVA的隔离变压器,现在带的负载大约有34kW,其中有一台7.5kW的水泵,四台2.2kW的空调,三台1.5kW的空调,灯具的功率一共是11.36kW,其余还都是插座。现在想加一台7.5kW的水泵,不知道增加水泵后变压器能否正常工作?请问我这种情况增加这台水泵是否可行?
其实正常情况下所有的用电设备不会同时运行,但也不能排除同时运行的可能性。
配电单线图见附件。
898233d20b8888462526.pdf
114 KB
立即下载
免费打赏
zxzzzxw
2010年04月11日 23:25:43
2楼
此时变压器处于满负荷运行状态,若两台水泵同时启动会影响其它设备的正常运转,应为电压会下降许多,若启动频繁的话变压器会因过载而发热,并不可取
回复
dlgsdlk
2010年04月14日 22:23:17
3楼
看楼主叙述的负荷,似乎不算太大吧,除了准备加的7.5KW电机是三相负荷,其余的好像都是单相负荷,三相变压器的单相负荷功率的计算不是简单直接相加,而是应该转换成三相负荷后计算功率,如果是你上文说的那些负荷,你加上一台7.5KW的电机应该是没有问题的
回复
sayakagirl
2010年04月14日 23:47:13
4楼
我觉得没问题,丢到天正里算了再看看
回复
hero_2008
2010年04月15日 12:14:49
5楼
要看看设备同时使用的系数是多少。
依目前来看,加多一台7.5KW的电动机是没有问题的。:handshake