发电机出口电抗器
electricity
electricity Lv.13
2010年04月10日 23:28:48
来自于变压器
只看楼主

各位好, 附图中发电机出线分支出 电缆 去厂用电6KV母线, 进线开关是 31.5KA, 后面又接了一个电抗器, 限制短路电流.1. 我认为这个电抗器已经没有必要设置, 因为上级开关才31.5KA, 电缆馈出去厂用电6KV母线, 短路电流应该更小了, 最多还是31.5KA, 中压31.5KA价格其实和25KA开关价格基本一样, 到40KA价格才明显上升2. 发电机中性点避雷器下面的那个圈圈是 零序CT, 还是单相CT? 或者说这里的CT还有什么用处? 避雷器一般都是开路啊? 是检测泻放电流?

各位好, 附图中发电机出线分支出 电缆 去厂用电6KV母线, 进线开关是 31.5KA, 后面又接了一个电抗器, 限制短路电流.

1. 我认为这个电抗器已经没有必要设置, 因为上级开关才31.5KA, 电缆馈出去厂用电6KV母线, 短路电流应该更小了, 最多还是31.5KA, 中压31.5KA价格其实和25KA开关价格基本一样, 到40KA价格才明显上升

2. 发电机中性点避雷器下面的那个圈圈是 零序CT, 还是单相CT? 或者说这里的CT还有什么用处? 避雷器一般都是开路啊? 是检测泻放电流?

1.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年04月11日 10:45:47
2楼
1、发电机出口向厂用电(6KV母线)的距离很短,从发电机出口至厂用电6KV母线上的阻抗太小,不加电抗器的短路电流会超过31.5KA,所以必须加。机端断路器只有31.5KA的极限分断能力,往主变侧没有电抗器,是主变本身的阻抗能限制短路电流在31.5KA以下。

2、发电机中性点串避雷器后接地处的CT,是检测“当发电机中性点电压过高而击穿时的电流的”,这个电流过大时会跳机端断路器。
回复
electricity
2010年04月11日 11:30:35
3楼
多谢区管, 我是说图中 这个线框里面的开关, 就是机端断路器, 是31.5KA, 那么下面去厂用电的短路电流应该不会超过31.5KA, 所以电抗器应该不需要了. 要不这个机端断路器就选小了?
回复
gusheshenshang
2010年04月11日 11:32:01
4楼
:lol
回复
qisa49
2010年04月14日 08:35:56
5楼
vxcvsdvsdvsdv
回复
guai_27
2010年04月19日 16:47:17
6楼
1.厂用点分支的短路电流不光光是发电机的短路电流 还要加上系统 经过主变 后的短路电流
2.同意2楼观点。
回复
y502x
2010年04月19日 22:56:20
7楼
.同意6楼观点,此处的短路电流比发电机出口开关通过的短路电流还要大,必须有限流电抗器.断路器的额定电流与开关遮断电流不是一回事.
回复
ffxxzz
2010年05月22日 10:23:32
8楼
该电抗器,主要用于限制短路电流,不应只看开关的遮断容量,还应考虑短路范围内,其他设备的承受能力。同意7楼观点。
回复