各位大虾,你们好本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
各位大虾,你们好
本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:
在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。
补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
22楼
1.先灌水待一段时间使其沉降差不多了再作处理2.在车库地坪上虚土挖去一部分大概600MM厚3.在上面用连砂石回填300并夯实4.其上做一层钢筋混凝土厚300,双向双层布筋,钢筋用小钢筋
回复
23楼
强夯应该可以的吧
回复
24楼
可以要求施工单位环刀取样测试一下压实系数
一般来讲按照规范要求去做的话即使是达到了设计的要求 土层还是会下沉的呀
其实不必担心
举一个我经历的例子:
两栋小高层A\B土方回填
A栋楼市按照设计要求分层夯实
B栋是用铲车回填的
结果下了一场很大的雨雨后
A栋回填的土层出现了下沉
B栋却没有下层
回复
25楼
没有做到这一点就很难弄了
回复
26楼
最好是做分层
回复
27楼
多大个事儿,根据你的叙述你是两层砖混,应该埋深不是很深,要么你不急的话原土夯一下先不要做地面,正常使用,一年后沉降趋于稳定再做地面。第二条,夯一下做个200mm厚的C20砼地面内放双层双向○10@200钢筋网片让其沉降均匀,以后有裂缝补补就行了。
回复
28楼
综合考虑总的情况,个人认为回填土深度不是很大,第二基坑形式很好,地基承载力足够的话,沉降也不会太明显,灌水让土粘结下沉,再经过一段时间的自然下沉堆积,密实度更好,应该问题不大。
回复
29楼
由于这里的冬季十分寒冷,冻土深度可达到2米,甚至2.5米,虽然经过将近半年的沉降,但是我认为效果并不太好,冻土要化开药等到5月中旬呢,不知道对不对,请指教
回复
30楼
重新回填是不太可能了。不按照规范要求分层回填是有很大风险的。你可以用灌水的方法使其下沉。灌水以后每米松土能下沉10cm左右吧。还是比较可行的。一定要用水把土阴透。不过以后一定要按照规范施工,用水只是没办法的办法
回复
31楼
首先还是要进行碾压,然后在打地面的时候多铺筋。
回复