我的中频电路是500kw的功率。使用630kav变压器可不可以? 会有什么问题吗?启动的时候会不会有过流现象?
我的中频电路是500kw的功率。
使用630kav变压器可不可以? 会有什么问题吗?
启动的时候会不会有过流现象?
2楼
630KVA的变压器太小了,应大于1250KVA的变压器.负荷是整流设备,功率因数会很低.
回复
3楼
啊!?
真的吗? 人家电炉厂可说没有问题呀!
那个厂里的人不会骗我吧。如果不能运行他们也会有损失的呀!
哪位大侠能告诉我是不是真的?
回复
4楼
是大0.5T的炉子吧?没有问题,我用过315的变压器来带,只是变压器用水冷却.其实中频炉在额定功率下的功率因素是很高的,启动也是平滑启动,不存在启动过电流.只是由于谐波变压器外壳会异常发热.(针对Y-Y-12连接组别)
回复
5楼
我门的是1000kw的电炉,频率500hz。功率因数会不会很低啊,变压器为1250
回复
6楼
不同厂家的中频路性能参数相差很大,这个问题最好和中频路厂家的技术员沟通一下
回复