经典的6KV中性点不接地系统PT(y,y,开口三角,二次B相保险后接地,二次中性点经击穿保险后接地)二次保险A相熔断后,为什么用绝缘监察装置检查其三相电压都不会变化?是C相电压经集控电压表再串到A相保险后造成的吗?但集控电压表也应该分掉一部分电压啊,难道集控电压表的内阻远小于1YJ的内阻?
经典的6KV中性点不接地系统PT(y,y,开口三角,二次B相保险后接地,二次中性点经击穿保险后接地)二次保险A相熔断后,为什么用绝缘监察装置检查其三相电压都不会变化?是C相电压经集控电压表再串到A相保险后造成的吗?但集控电压表也应该分掉一部分电压啊,难道集控电压表的内阻远小于1YJ的内阻?
2楼
用万用表测一下就知道这个电压是哪一相的电压了。
回复
3楼
把表笔一端放在绝缘监察装置的A相上 ,另一端测PT的三相电压 。测哪一相时表指示为零,就是哪相电压 。
回复
4楼
关键是:保险已经熔断,电压却三相都不会变化,和一般的思维不一致啊......而快速、准确的判断和处理好故障,是运行人员的天职啊。
回复
5楼
这种情况下,需要综合考虑继电器等二次回路内阻,再画出等值电路,计算压降.
回复
6楼
如果有用相同设备的朋友,而你自己又是主值的话,请帮我做一下试验,就是取下A相二次保险,看各电压表有无变化,如有那么说明我厂的接线错了.
回复
7楼
b相保险熔断后,由于AB,BC之间接有负荷,C相A相电压便通过负荷反馈过来,但由于此时已开路,无电流所以无压降
回复
8楼
晕,B相熔断容易判断,我现在请教的是A相二次保险熔断啊.......
回复
9楼
期望有高人指点!!!。。。。。困惑中 。。。。。等待。。。。。。。。
回复
10楼
我也期望有人解答,以便解除我原来的困惑呀!
回复