630Kw变压器可不可以使用500Kw电机
epcz
epcz Lv.2
2005年08月13日 21:51:58
来自于变压器
只看楼主

我是个菜鸟!!!问问各位!!! 一定要回答我哟。先谢谢了!!500Kw,380v电机用 630Kw,3300v-380v变压器。能不能直接启动???如果不能直接启动怎么才可以。再次谢谢各位大侠了!!!

我是个菜鸟!!!
问问各位!!! 一定要回答我哟。先谢谢了!!
500Kw,380v电机用 630Kw,3300v-380v变压器。能不能直接启动???
如果不能直接启动怎么才可以。

再次谢谢各位大侠了!!!
免费打赏
王磊
2005年08月13日 22:02:32
2楼
要看你的负荷情况啦
回复
controler
2005年08月13日 22:04:37
3楼
如果降压措施作好的话,其他负载不带的话,你的变压器能够使用500KW的电机的。。
最好给你的电机配置上软启动器。那样对你的变压器的冲击就会大大的减少!!
回复
王磊
2005年08月13日 22:04:40
4楼
空载时使用减压启动是可以的,重载的话没有办法。运行时是重载的话也是没法。
回复
王磊
2005年08月13日 22:05:46
5楼
你仔细算算你的变压器的低压侧电流和你的电动机的电流。
回复
epcz
2005年08月13日 22:06:16
6楼
我要晕。
当然是500kw负荷了。
回复
epcz
2005年08月13日 22:10:48
7楼
王老师:
首先谢谢您!
我不懂什么叫重载。。。
您的意识是说重载时会超过500kw负荷吗?
如果630kw的变压器不能使用500kw的电机,那要630kw变压器有何用?
如果我用1250kw变压器不是很浪费吗?
回复
epcz
2005年08月13日 22:12:34
8楼
还有,在网站上的内容来看好像启动电机的时候要超过4-5倍的电流。
那我不是要买2500kw以上的变压器了吗?!!??!?!?!?

我要晕倒了!!!

有没有高手告诉我怎么办???
回复
epcz
2005年08月13日 22:16:39
9楼
controler兄长!

感谢帮忙!
降压措施怎么做? 我的电动机已经是380v的电机了。
怎么会不带负载? 我用电机就是为了带动机器的。
什么是软启动器? 我的电机要配多大的软启动器?
不要嫌我唠叨。我确实是菜鸟。
回复
自控
2005年08月13日 22:21:30
10楼
电机专用变压器,应有百分之八十的容量可以直接起动
回复
epcz
2005年08月13日 22:23:30
11楼
对了我的电机是绕线型的。
回复

相关推荐

APP内打开