燃气锅炉房,镀锌钢板烟囱,烟囱高8米,如何做防雷呀?
燃气锅炉房,镀锌钢板烟囱,烟囱高8米,如何做防雷呀?
2楼
图籍不是有吗?????????
回复
3楼
图集手头没有,就想问问,烟囱钢板厚度大于4mm是不是就可以做为接闪器了?
回复
4楼
我也想知道呀。哪位师傅说说
回复
5楼
不是可以。而是应当。只要接地电阻达标就行。
回复
6楼
对不起,今天才看明白。直接把钢烟囱当作接闪器和引下线就可以了,用扁钢和主体建筑的接地极连接即可。
回复
7楼
好的,谢谢!
回复
8楼
这样的做法我做了很多,放心吧。
回复