锅炉房的烟囱如何做防雷?
junkbear
junkbear Lv.3
2005年08月13日 15:04:09
来自于防雷减灾
只看楼主

燃气锅炉房,镀锌钢板烟囱,烟囱高8米,如何做防雷呀?

燃气锅炉房,镀锌钢板烟囱,烟囱高8米,如何做防雷呀?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月13日 19:24:04
2楼
图籍不是有吗?????????
回复
junkbear
2005年08月14日 14:28:29
3楼
图集手头没有,就想问问,烟囱钢板厚度大于4mm是不是就可以做为接闪器了?
回复
yzxxj
2005年08月14日 18:07:13
4楼
我也想知道呀。哪位师傅说说
回复
x56490
2005年08月15日 12:01:10
5楼

不是可以。而是应当。只要接地电阻达标就行。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月15日 12:14:49
6楼
对不起,今天才看明白。直接把钢烟囱当作接闪器和引下线就可以了,用扁钢和主体建筑的接地极连接即可。
回复
junkbear
2005年08月15日 12:17:57
7楼
好的,谢谢!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月15日 12:24:01
8楼
这样的做法我做了很多,放心吧。
回复