框架5层住宅,筏板(梁板式)基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?此住宅为私宅。两面紧贴着别人的房子,后面有0.5米空隙,3边都是偏心基础。地基很好,为碎石土,f=200-250kpa,承载力完全没问题,pkmax=130kpa。做独基偏心太大,条基也是偏心很大的,想用筏基。别人房子还没建,可以大开挖。就是筏板基础偏心距e>0.1W/A,不允许外挑,调整不了,又不想改变结构布局。
e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?