筏板基础偏心距e>0.1W/A怎么办?
bagio-94
bagio-94 Lv.2
2010年04月09日 10:20:21
来自于地基基础
只看楼主

框架5层住宅,筏板(梁板式)基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?此住宅为私宅。两面紧贴着别人的房子,后面有0.5米空隙,3边都是偏心基础。地基很好,为碎石土,f=200-250kpa,承载力完全没问题,pkmax=130kpa。做独基偏心太大,条基也是偏心很大的,想用筏基。别人房子还没建,可以大开挖。就是筏板基础偏心距e>0.1W/A,不允许外挑,调整不了,又不想改变结构布局。

2010年04月11日 12:23:59
2楼
:L
回复
wcddxshfd
2010年04月11日 14:01:28
3楼
局部可进行地基处理。
回复
zhangwq8200
2010年05月15日 10:26:15
4楼
不知道怎么办啊
回复
xylitol1001
2010年05月21日 11:32:15
5楼
真强大,楼上结构版主也被扣分了。铁门无私啊。
回复
xiaoyull07
2010年05月21日 15:45:56
6楼
从概念上讲,只要满足e
回复
shijlqq
2011年05月29日 18:23:31
7楼
筏板偏心距是对高层而言的,对多层建筑可不考虑吧
回复
constructional
2011年05月30日 08:12:44
8楼
估计没有什么大的问题。
回复
aiyimou
2011年05月30日 09:02:30
9楼
加大基础的尺寸不就OK了
回复
zxw2012yj
2011年05月30日 17:16:55
10楼
可以考虑作墩基。
回复

相关推荐

APP内打开