存在液化土层的低承台桩基础如何进行抗震验算
wilson_leon
2005年08月13日 13:30:01
来自于地基基础
只看楼主

本人最近遇到一工程,其基础是低承台桩基(锤击沉管扩底注灌桩,主要承受竖向荷载),地面以下存在液化土层(中等液化),持力层为含碎石中粗砂,桩端进入持力层0.5米。计算时,(1)我是按1.0恒+1.0活,并考虑1.1的增大系数来考虑承台面积,且进行承载力校核的:Qk不大于Ra及Qk最大值不大于1.2Ra(注:桩承载力特征值计算时,按端承桩考虑)(2)按1.35恒+1.4*0.7活,来考虑承台配筋的 请问大家:这样考虑对否?或者还缺什么?同时,应如何进行抗震验算呢?

本人最近遇到一工程,其基础是低承台桩基(锤击沉管扩底注灌桩,主要承受竖向荷载),地面以下存在液化土层(中等液化),持力层为含碎石中粗砂,桩端进入持力层0.5米。计算时,(1)我是按1.0恒+1.0活,并考虑1.1的增大系数来考虑承台面积,且进行承载力校核的:Qk不大于Ra及Qk最大值不大于1.2Ra(注:桩承载力特征值计算时,按端承桩考虑)(2)按1.35恒+1.4*0.7活,来考虑承台配筋的
请问大家:这样考虑对否?或者还缺什么?同时,应如何进行抗震验算呢?
免费打赏
lrui_21
2005年10月31日 21:06:33
22楼
饱和土类别 7度 8度 9度
粉土 6 7 8
砂土 7 8 9
回复
lrui_21
2005年10月31日 21:07:09
23楼
2、 地震作用按水平地震影响系数最大值10%采用,桩承载力仍按非液化土中的桩基确定,但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩擦力。
( 3 )对于打入式预制桩和其他挤土桩,当平均桩距为2.5~4倍桩径切桩间土的标准灌入可计入打桩对土的加密作用及桩身及桩身对液化土变形限制的有利影响。当打桩后桩间土的标准贯入捶击数值达到不液化的要求时,单桩承载力可不折减,大对于桩尖持力层作强度校核时,桩群外侧的应力扩散角应取为零。打桩后桩间土的标准贯入击数宜由试验确定,也可按下式计算:
式中:


回复
lrui_21
2005年10月31日 21:09:37
24楼
效果不好,我又用OFFICE作咯个,下载一下看看撒!
回复
zeng12
2005年11月17日 16:01:12
25楼
建筑抗震设计规范4.4说的很详细了.
回复

相关推荐