建筑物设置水泵接合器与室外消防用水量的关系
gjjj
gjjj Lv.2
2005年08月13日 11:54:36
只看楼主

设置水泵接合器的建筑,是否因为消防车从室外消火栓取水,经水泵接合器供给室内消防用水,在计算室外消防用水量时,除室外消火栓用水量外,还要叠加水泵接合器的流量(即室内消火栓、自喷系统等的用水量)?《建规》8.2.2条:一个单位内设泡沫设备.......,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%...。其中“一个单位”是指建筑物还是室外的区域。

设置水泵接合器的建筑,是否因为消防车从室外消火栓取水,经水泵接合器供给室内消防用水,在计算室外消防用水量时,除室外消火栓用水量外,还要叠加水泵接合器的流量(即室内消火栓、自喷系统等的用水量)?
《建规》8.2.2条:一个单位内设泡沫设备.......,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%...。其中“一个单位”是指建筑物还是室外的区域。
junhua-xu
2005年08月13日 14:58:06
2楼
这是个一直存在争议的话题。
如果市政给水管道管径就很小,我们设那么多水泵结合器,本生就是聋子的耳朵。可很多地方一直这样做了!更好笑的是,有的地方市政预留的给水接口小,室外消火栓和室内消火栓都是靠消防泵房同样的泵供水,这时,还有一堆水泵结合器立在那里!
回复
little_strong
2005年08月13日 16:36:56
3楼
个人认为根据建筑物性质查规范确定室外消防用水量就可以了,不需要叠加水泵结合器流量。

回复
gjjj
2005年08月17日 21:21:05
4楼
多谢指教!后来又去问了一下审图室的老同志,也说可以不叠加。但前两天,看到了一篇建规编审的问答,说一个水泵接合器必须对应一个室外消火栓,根据室外消火栓流量计算的室外消火栓还要单设,据此,似乎还应叠加。这样是否有些过于保险,造成浪费了。
回复