230平米的会议室估算一下空调用电量每平米多少W
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年04月08日 19:22:50
只看楼主

25米X9米 230平米的会议室,若采用四个柜式空调,估算一下每个柜式空调需要多大用电量?这样的会议室空调用电量每平米多少W?(空调专业未提供资料)

25米X9米 230平米的会议室,若采用四个柜式空调,估算一下每个柜式空调需要多大用电量?这样的会议室空调用电量每平米多少W?(空调专业未提供资料)
gdx8785
2010年04月08日 20:47:27
2楼
四个柜式空调均按5匹机的用电量计算即可(够大了)
回复
lhgolxy
2010年04月08日 21:24:02
3楼
每P约十平方,大概估算就行了
回复
蛋腚
2010年04月08日 21:24:55
4楼
5匹机的用电量是多少KW啊?
回复
xudaboy
2010年04月09日 00:10:11
5楼

1匹=0.875kW
回复
pigl
2010年04月09日 01:49:20
6楼
都是熟人哈。那边已经应了。附地址,不重复。
会议室冷量取200W/m2(200~300),则冷量需要200x230=46000W,按2.8的能效比,制冷用电量约16KW。按2300W冷量约1HP,供需20HP。选4台5匹的柜机。考虑裕量,我会考虑单冷电量留20KW,要制热考虑留35KW。
仅供参考,合不合适请大家批评指正。
因该东东涉及到房间朝向、围护结构、人员密度、空调产品等等因素,还是请暖通专业提资料稳当些。
回复
pigl
2010年04月09日 01:51:41
7楼
那边应了,贴了个网址居然被踢出来了。重新说一遍。
2010年04月09日 10:45:40
8楼

指正一下五楼,1匹=0.735W。
以个人经验,230平方用4台5匹足以。一般一台五匹空调的制冷量在12000KW左右,电功率在4000KW左右,制热时功率要偏大一点。
以格力空调为例:
格力5匹三相空调额定功率:4650制冷/4300(7800)制热W。额定电流:8.5A;制冷额定电流7.5A;制热额定电流12.9A。制冷制热有区别主要是制热时有辅助电热管加热。
回复
dzhuyuan214
2010年04月10日 15:25:02
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
iori_sam
2010年04月11日 13:36:53
10楼
会议室的冷负荷指标:150~200 W/M2 (一般按冷负荷考虑,因为冷负荷要比热负荷大)
预留按大的考虑,采用200 W/M2
分体式空调能效比按2.8考虑
用电负荷约:72 W/M2
总用电量:230*72=16.7KW
按4台大5匹柜式空调考虑,预留4只三相16A五极插座。
回复
pdlbao
2010年04月11日 16:39:33
11楼
原帖由 iori_sam 于 2010-4-11 13:36 发表
会议室的冷负荷指标:150~200 W/M2 (一般按冷负荷考虑,因为冷负荷要比热负荷大)
预留按大的考虑,采用200 W/M2
分体式空调能效比按2.8考虑
用电负荷约:72 W/M2
总用电量:230*72=16.7KW
按4台大5匹柜式空调 ... [/quot讲的好 学习