筏板基础偏心距e>0.1W/A怎么办?
bagio-94
bagio-94 Lv.2
2010年04月08日 15:40:13
来自于地基基础
只看楼主

框架5层住宅,筏板基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?

框架5层住宅,筏板基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。
e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?
免费打赏
张工0503
2010年04月08日 16:06:09
2楼
5层住宅,不是高层建筑,如果地基较好,可以直接做,但要图审部门同意;如果是软土地基,应慎重采用,可能造成基础整体倾斜,建议采取其他基础方案,比如地基处理后作独基或条基。
回复
yinhongming
2010年04月08日 16:35:05
3楼
我建议你还是调整一下结构布局吧,那样更可靠些。
回复
bagio-94
2010年04月08日 18:22:08
4楼
此住宅为私宅。两面紧贴着别人的房子,后面有0.5米空隙,3边都是偏心基础。地基很好,为碎石土,f=200-250kpa,承载力完全没问题,pkmax=130kpa。做独基偏心太大,条基也是偏心很大的,想用筏基。别人房子还没建,可以大开挖。就是筏板基础偏心距e>0.1W/A,不允许外挑,调整不了,又不想改变结构布局。
回复
张工0503
2010年04月09日 16:25:55
5楼
交界处做L形条形基础,其他做独立基础,L形条形基础要加强抗扭
回复
whjsun
2010年04月10日 08:11:10
6楼
不行的
回复
bagio-94
2010年04月14日 12:22:09
7楼
:( :Q
回复
ymfzju
2010年04月14日 14:15:03
8楼
调整平面布置。
回复
caohailiang1860
2010年04月14日 16:30:21
9楼
此住宅为私宅。2010年04月14日 17:03:29
10楼
偏心基础是可以做的!只要满足pkmax≤1.2fa,就可以,五层房子最好做一下沉降计算!
回复
jchunshang
2010年08月29日 22:11:03
11楼
“e=588mm,0.1W/A=134mm.”,请问这个数据时从哪里找到的啊,麻烦指点一下,不胜感激!
回复

相关推荐