关于景观照明的几点疑问
2zxhtmm
2zxhtmm Lv.3
2010年04月08日 11:41:21
来自于照明工程
只看楼主

1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家

1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?
2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?
3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?
这几点很不清楚,请教一下大家
免费打赏
lxt9607
2010年04月08日 12:53:38
2楼
1、处于安全考虑,TT系统更适用于室外配电。
2、不推荐采用三相断路器保护三个分支照明回路,主要是考虑故障影响面大,若采用单相断路器保护,即使某一路故障跳闸,也还能保证一个基本的照明水平,这样总比全黑的好。
3、可以采用时间控制器实现定时控制。
回复
lhgolxy
2010年04月08日 13:00:44
3楼
支持2楼意见~
回复
2zxhtmm
2010年04月08日 13:58:27
4楼
谢谢二楼的,若采用TT系统,则要加剩余电流保护器,采用三个单相断路器时,是每相都要加RCD吗?
回复
lxt9607
2010年04月09日 12:52:20
5楼
是的
回复
mohui200871
2010年04月09日 13:35:03
6楼
学习中。。。
回复
ctzh
2010年04月13日 09:34:23
7楼
规范里面明确说明不能采用三相断路器保护三个单相回路
回复
xxxyyyzzz7
2010年07月14日 14:59:20
8楼
学习中
回复
liuxinjian136
2010年07月14日 17:42:18
9楼
1、关于采用何种接地方式,要看你的配电箱是安装于建筑内还是建筑外,安装于建筑外就用TT系统,室外设置接地极组,对于庭院灯,最好做重复接地,线路保护开关选用漏电保护型;
2、至于配线采用单相或三相要看实际情况,夜景照明不同于建筑室内照明,工程实际中经常用三相配线,做到三相负载基本均衡,配电箱里四极微断控制四极接触器,接触器下侧不能直接连接三个单项回路(可直接连接三相四线+接地供电回路,前级四极微断选用漏电保护型),如连接三个单相回路,必须在接触器后侧设置三个2P漏电保护开关,再连接各单相负载,要做到每个回路都要有保护,这样并不违背规范要求;
3、室外景观照明控制最简单采用接触器+定时控制器形式,配电箱造价低;还有可采用智能照明控制,ABB的I-BUS和奇胜的C-BUS都好用的,只是配电箱造价高了点。
回复
加肥猫
2010年07月15日 10:11:50
10楼
对2楼9楼标准赞同
回复
co_3000
2010年07月15日 11:53:51
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开