建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响
李兴龙机电科技
2005年08月12日 16:22:11
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响 2005-8-12 邓礼扬 摘要:文章通过工程调试实例,分析说明了联动系统电源设置及线路电压降对消防联动系统的影响,并提出了解决问题的措施。关键词:消防联动 电源 电压降 导线内阻 接点电阻 电磁脱扣 随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设各用电量大时,消防联动电源未能合理配置和控制线路的线路电压降的影响,容易导致末端电压不能启动消防设备。而这些在工程前期,又未能引起有关人员的充分注意,直到在工程后期的调_试阶段,才发现问题的严重性,这时再想方设法采取各种补救措施,不仅费工费时,而且得不偿失。在火灾自动报警及消防联动系统的设计中,消防联动控制设备的动作电源设置的合理性、可靠性至关重要。当火警被确定后,着火区域及相邻区域的防排烟设施、防火门、防火卷帘门等接到动作指令应能迅速准确动作。动作电源电压应为DC24V。电源配置是指在消防联动柜内装设一套直流电源设备(包括变压器、整流器、电池组等),电源DC24V经过控制由消防控制室送至各区域消防末端设备。电源的配置在工程实践中需要注意考虑两个方面的问题:一个是电源的容量应能满足相关消防设备同时动作的要求;另一个是末端电压能满足消防设备的可靠动作,即避免供电线路的电压降的不良影响。

建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响
2005-8-12
邓礼扬
摘要:文章通过工程调试实例,分析说明了联动系统电源设置及线路电压降对消防联动系统的影响,并提出了解决问题的措施。
关键词:消防联动 电源 电压降 导线内阻 接点电阻 电磁脱扣


随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。1 电源配置对系统的影响
消防联动系统要求各消防设备的运行必须稳定可靠。在工程实践中,消防联动系统供电电源的质量对其系统设备的运行影响愈来愈显著,这不仅来自系统供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足消防设备用电的需求,还来自其与消防设备是否匹配。在具体的工程设计上,相关消防设备应包括建筑楼梯间全部正压送风口、着火层及上下相邻层的排烟阀(口)、电动防火门、防火卷帘门等。以某银行中心建筑为例,每层有防火门4扇,排烟口2个,18层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口36个。按消防规范,上述消防设备同时动作的总电流为:
I总=3×(2I1+4I2)+36xI3
式中:I1——排烟阀动作电流
I2——防火门动作电流
I3——送风阀动作电流
根据:I1=0.8A
I2=0.4A
I3=0.8A
故:
I总=3×(2×0.8+40×0.4)+36×0.8=38.7A
李兴龙机电科技
2005年08月12日 16:23:23
2楼
该大楼在进行联动试验时,消防中心给出启动指令,送风机、排烟机正常运转,送风阀、排烟阀却不动。经过实测,电源输出不足24V,究其原因,此电源额定输出电流为36A,当负载电流大于额定电流时,电源保护电路动作而降低输出电压,导致送风阀、排烟阀处电压过低而不能启动。

2.线路电压降对系统的影响
线路电压降问题主要由导线内阻和接点电阻引起。导线内阻是导线本身固有电阻,阻值大小与线路长短成正比,与导线横截面积成反比,并且与导线质量有关。接点电阻是指线路中的导线与接线端子、导线与导线之间连接的接触电阻。当接入设备时,如果接线端子压接不紧,会增大接点电阻。另外,线头不焊锡、长时间裸露在空气中会产生氧化层,也会造成接点电阻增大。接入设备数量越多,接点电阻就越大。
在控制动作电流大的电磁脱扣类联动设备时,线路电压降问题影响较明显。例如,防排烟阀、正压送风阀等设备一般标称工作电流为0.8A,这样大的动作使线路内阻产生很大的电压降。以某商业大厦为例,每层有排烟口2个,25层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口50个。联动调试时发现20层以上的阀门有时能够动作,有时不能动作,很不稳定。在联动时测量,电源电压输出端为24V,输出正常。在阀门处测量,阀门上的电压只有16V,经检查发现控制线路电阻为0.32Q。对于每一个楼梯而言,消防设备同时动作的总电流为:
I总=3×211+2513
=3×2×0.8+25×0.8=24.8A
该线路损失就达到8V,这说明DC24V启动电压经过线路压降损失,末端电压过低而不能联动消防设备。

3.避免电压降对系统影响的措施
考虑到电源配置不当和线路压降所带来的影响,我们可以采取以下措施来避免此类问题的发生:
(1)按照消防规定,正确、合理地配置消防联动的电源;
(2)选用优质铜芯导线,以减小导线内阻,尽量减小导线的接头,且接头都要焊锡;
(3)在计算出配电导线的截面积基础上适当增大导线截面积;
(4)根据实际情况多敷设几路电源总线,减小接点电阻;
(5)分时控制同时间内需要控制的设备数量,减小瞬间工作电流过大。

综上所述,火灾自动报警及消防联动系统的电源配置与建筑规模、供电距离、消防联动设备多少有关,在满足足够容量要求的同时,决不能忽视线路压降的影响。只有充分考虑这些因素,在施工阶段充分注意工艺和质量,才能可靠地保障系统的联动功能,充分发挥其应有的作用。
回复
ldeo
2005年08月12日 16:34:07
3楼
也在考虑这个问题
回复
大鼻山
2005年08月12日 23:43:34
4楼

赤膊上阵的朋友,有时也考虑考虑现实问题呀,哈哈
回复
大鼻山
2005年08月12日 23:44:48
5楼
楼主提到的问题,确实容易疏忽啊。
回复
nblys@co163
2005年08月13日 20:13:07
6楼
曾经遇到:要求本层上下层非消防电源切断联动调试。
现象:手动调试正常,自动启动指令发出,无动作回答。
现场检查:脱扣开关未动作。
取数据:测量脱扣开关线圈电阻约8欧姆,查产品说明,额定输出:直流24伏4安瓿。
原因:额定输出和负载不配。
分析:手动逐个试,联动三个动。联动时超载。
因二天后要验收,来不及更换产品,应急措施:脱扣开关线圈改为220v。
回复
delisnowhite
2005年08月15日 22:23:29
7楼
说的很好,很专业,有同感。
回复
uisyan
2005年08月19日 16:30:02
8楼
分时启动是个好办法,我这样用过,还有一个办法,就是很多联动设备对电源要求不高,可以用整流出来的24v,不用稳压和滤波,这样的电源比较容易制作
回复
李兴龙机电科技
2005年08月19日 18:41:11
9楼
我要遇到这个问题了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
meifu
2005年08月19日 22:00:42
10楼
看了很受教育,顺便问个对于楼主可能觉得很简单的问题,消防联动设备的启动是必须电压和电流同时满足要求才可以么?我原先以为只要达到启动电流就可以了呢
回复
nblys@co163
2005年08月20日 03:19:50
11楼
负载电阻一定,电流满足要求,电压肯定满足。