请问中央空调风管漏水是怎么回事?
xuxiaofei
xuxiaofei Lv.3
2010年04月06日 13:57:30
来自于中央空调
只看楼主

各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!

各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
免费打赏
tylerfan2004
2010年04月14日 20:29:22
22楼
是不是冷凝水盘的问题啊
回复
xgf454548779
2010年04月14日 20:40:50
23楼
还是我,下载注册机来的
回复
hjqd899
2010年04月14日 21:01:03
24楼
应该就是空调温度过低的原因,保温再查一下,
回复
49672685
2010年04月15日 11:40:47
25楼
这个可能性比较大,一般很少见保温不佳
回复
bml123
2010年04月15日 12:41:43
26楼
可能是风机盘管中的水带出来的,或者是除湿量太大造成的
回复
admiate
2010年04月15日 13:19:39
27楼
:lol
回复
toycetoyce
2010年04月15日 16:28:32
28楼
风机压力过大,降表冷器上的水吹走,落到风管上造成的
回复
tsaohon
2010年04月15日 17:41:59
29楼
1、内机出口风速是否偏高?避免造成飞水。
2、内机排水弯头是否合理?避免积水盘存水过多,随出风形成飞水。
回复
zhou_xb
2010年04月15日 19:16:36
30楼
风管保温咋样,凝结水管接口是否良好
回复
hlm12345
2010年04月15日 21:59:22
31楼
经常看看,开拓眼界
回复

相关推荐