各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
32楼
去检查下,当风管会漏水的时刻,积水盘有没有大量积水,如果有的话,就是排水存水弯没有做好。
先排除这个原因吧。因为原因太多,只能一项一项排,最重要的是,会漏水的时候,上去检查设备有没有什么异常。。
回复
33楼
风管里面的水?还是风管壁外面的水?水量有多大?
前者是盘管冷却除湿后析出的水,后者是保温不佳空气凝结的水。
应该与风管截面无关,高宽比大于1:4也比较常见滴。
回复
34楼
如果你的空调机组有加湿功能的话,可能是加湿后的凝结水。
回复
35楼
这种漏水情况是冬季还是夏季出现?冬季加湿问题,夏季冷凝水或是水盘、盘管漏水!
回复
36楼
guo lai xue xi le
回复
37楼
真是学习了。总结了大家的说法,就是 a风管保温材料厚度 b风机盘管凝结水 c风机出口风速高 d 冬季的话加湿装置
不知道有没有更好的解释
希望楼主解决后能给俺们普及一下
回复
38楼
现在家用的风管长宽比可以达到7-8,这个没问题 就是看看保温是否不够好,一般厂家做的机器不会说能把冷凝水带走的
回复
39楼
是保温不好,或者送风温度过低,和长宽比无关
回复
40楼
经常看看,开拓眼界
回复
41楼
凝结水管加存水弯!!!!!!!!!!!