100张图搞懂中央空调风管设计,看完全明白了!
暖通学院
2020年01月09日 13:57:33
来自于中央空调
只看楼主

来源:暖通吧 如有侵权请联系删除

来源:暖通吧

如有侵权请联系删除

55.png

66.png

77.png



纤维织物空气分布系统设计选型:

纤维织物空气分布系统有被称作布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。 它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、保温材料等的送出风末端系统。随着对空气分布系统送风原理的深入研究,空气分布系统的设计方法也日渐成熟,其中包括对布风管管内沿程阻力的研究和计算。

空气分布系统在沿管长方向上还有由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力损失。因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。与此同时,风管个标准件以及出风口也存在局部阻力损失。布质风管系统中以直管为主,系统中三通、弯头及变径很少,一般以沿程阻力损失为主,空气横断面形状不变的管道内流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:

——摩擦阻力系数;

——风管内空气的平均流速,m/s;

——空气的密度,kg/m3;

——风管长度,m;

——圆形风管直径(内径),m;

摩擦阻力系数 是一个不定值,它与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关。

根据对纤维材料和空气分布系统的综合性研究得到摩擦阻力系数 不大于0.024(铁皮风管大约0.019),由于布质风管风管延长度方向上都有送风孔,管内平均风速就是风管入口速度的1/2。由此可见 ,布质风管风管的延程损失比传统铁皮风管要小的多。

部件局部压损计算

当空气分布系统内气流通过弯头、变径、三通等等部件时,断面或流向发生了变化,同传统风管一样会产生相应的局部压力损失:

Z:局部压力损失(pa)

ξ:局部阻力系数(主要由试验测得,同传统风管中类似)

ρ:空气密度(kg/m3)

v:风速(m/s)

为了减少空气分布系统的局部损失,我们通常进行一定的优化设计:

1. 综合多种因素选择管经,尽量降低管道内风速。

2. 优化异形部件设计,避免流向改变过急、断面变化过快。

根据实际工程经验,我们总结出各种布质风管部件的局部阻力值(风速=8m/s),如下表:

弯头(曲率=1) 等径三通 变径(渐缩角30度) 静压箱

10 pa 12 pa 3 pa 46 pa

例如:某超市压损计算说明

对于该超市,AHU 空调箱风量为36000CMH,选取编号AHU-14号空调箱系统,主管尺寸为2000*610mm,共有5支支管,支管管径为559mm。选取最长不利环路25米主管 20.6米支管作为计算依据;

1,沿程阻力损失计算:

主管:25米, 2000*610mm,当量直径 ,

支管道:20.6米, 559mm,,

2,局部阻力损失计算:

等径三通局部损失为12Pa,对于变径三通取20Pa.

最长不利环路压损为20 8.5 6=34.5Pa.

可见空气分布系统尤其是直管系统的沿程阻力损失非常小,一般不会超过静压复得的值,所以在粗算时基本可以忽略不计!


免费打赏
大小主宰
2020年01月10日 10:02:25
2楼

感谢楼主分享,好资料学习一下

回复
xingye8860
2020年01月20日 09:26:02
3楼

总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量的

回复
土木张小勇
2020年01月28日 19:04:31
4楼

非常好非常好,祝楼主新年快乐

回复

相关推荐

APP内打开