大粉房抽尘器出风接到中央空调回风管,合理吗?
shmuily24
shmuily24 Lv.3
2015年08月31日 22:06:26
来自于中央空调
只看楼主

大粉房因为投料有粉飞出来原因,所以安装了局部抽尘,抽尘器有两道过滤器,第一道布袋过滤,第二道高效过滤器,抽尘器出风经过两道过滤之后直接接到中央空调的回风管上,这样的设计合理吗?是否有更好的设计方案?谢谢各位的解答

大粉房因为投料有粉飞出来原因,所以安装了局部抽尘,抽尘器有两道过滤器,第一道布袋过滤,第二道高效过滤器,抽尘器出风经过两道过滤之后直接接到中央空调的回风管上,这样的设计合理吗?是否有更好的设计方案?谢谢各位的解答
免费打赏
斗战圣佛
2015年09月01日 09:25:27
2楼
显然是不合理!
回复
poorpc
2015年09月01日 12:24:05
3楼
要么排,要么接回风,没有别的了。我看到过某些设计你说的接到排风的。你有高效了,应该没啥问题
回复
shmuily24
2015年09月01日 17:18:40
4楼
斗战圣佛 发表于 2015-9-1 09:25 显然是不合理!那应该怎么设计?
回复
shmuily24
2015年09月01日 17:21:44
5楼
poorpc 发表于 2015-9-1 12:24 要么排,要么接回风,没有别的了。我看到过某些设计你说的接到排风的。你有高效了,应该没啥问题还有一种设计就是经过高效之后直接排入车间,那么就要考虑降低排风口风速,就要增加好几个出风口,降低风速,两种设计那个更优?为啥?
回复
poorpc
2015年09月02日 09:22:47
6楼
shmuily24 发表于 2015-9-1 17:21 还有一种设计就是经过高效之后直接排入车间,那么就要考虑降低排风口风速,就要增加好几个出风口,降低风 …你的局部排风风量这么大,还要增加好几个风口?我前面说的是直接排入车间的,可靠一点么接回风,不可靠一点么直接排风机过高效进入房间。怎么采用跟成本、可靠性、业主意见等多因素有关。
回复
z826980045
2015年09月02日 10:20:42
7楼
我认为空调和除尘混在一个系统就是瞎扯蛋。除尘设计你得保证排风罩口风速吧,风管你得保证风速吧,这个压损和空调管不是一个数量级,你如何平衡?如果涉及到爆炸性的粉尘,那就更危险了。
还是分开设计吧,注意粉尘是否有爆炸性。
回复
烟雾弥漫
2015年09月03日 11:53:04
8楼

好资料,感谢楼主分享。
回复
斗战圣佛
2015年09月03日 16:39:53
9楼
赞成7楼的观点,有时图省事是会带来很大的危险的。
回复
fw123321
2015年09月05日 09:00:51
10楼
小手一抖~金币拿走~~
回复
shmuily24
2015年09月05日 22:29:20
11楼
z826980045 发表于 2015-9-2 10:20 我认为空调和除尘混在一个系统就是瞎扯蛋。除尘设计你得保证排风罩口风速吧,风管你得保证风速吧,这个压损 …谢谢你的回复,除尘风速达标,问题是过滤后的风可能带尘堵塞表冷器
回复

相关推荐