各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
12楼
再检查一下风机段,看看机箱里面有没有水,如果机箱里面有水,则风管里面的水就是从机箱带过来的。。。。
回复
13楼
1. 暖通空调制图标准GBT 50114—2001及条文说明
2. 供热工程制图标准CJJT78-97及条文说明
3. 采暖通风与空气调节术语标准GB 50155—92及条文说明
4. 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JGJ26-95及条文说明
5. 公共建筑节能设计标准GB 50189—2005及条文说明
6. 民用建筑热工设计规范GB50176—93及条文说明
7. 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB 50275-98及条文说明
回复
14楼
一般空调机组断面风速超过2.5m/s时,应设挡水板的,你这个有吗?
回复
15楼
保温是否良好,水盘是否有问题,冷凝水接头等
回复
16楼
可能是以下两种情况
1、就是保温不好,风管铁板与外界空气接触,结露造成的,
2、风机压力过大,降表冷器上的水吹走,落到风管上造成的
回复
17楼
学习了 不知道 找到原因没有 ?
回复
18楼
经常看看,开拓眼界
回复
19楼
风管室外部分法兰不严密,造成雨水灌入。
回复
20楼
搞点分,去下载
回复
21楼
应该是保温不好,信阳那个地方湿度还是蛮大的。
回复