各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
2楼
风管里面的水?还是风管壁外面的水?水量有多大?
前者是盘管冷却除湿后析出的水,后者是保温不佳空气凝结的水。
应该与风管截面无关,高宽比大于1:4也比较常见滴。
回复
3楼
估计是排水的问题,是不是水盘有问题?
回复
4楼
如果是由于保温不好产生的凝水的可能性较少
回复
5楼
还有可能是风速过大,出风带水
回复
6楼
保温不当产生的冷凝水可能性比较小,因为施工现场使用的保温材料还是不错的,应该是盘管除湿量太大造成,但是空调机组在选择的时候按照使用场所要求的冷量来选择,该项目在信阳,湿度也不是很大,是什么原因造成盘管的除湿量会过大?
回复
7楼
:handshake
回复
8楼
送风温度过低,低于室内空气露点温度。
回复
9楼
送风温度过低,低于室内空气露点温度。
回复
10楼
这一般现象是出风即成雾,不会出风带水。
回复
11楼
最好说明一下风管漏水,这种现象是在冬季还是夏季?
如果是冬季,可能是加湿后带的水,没有档水板,水被高风速带到风管里面来了。。
如果是夏季,则可能是高风速把表冷段的水带过来了。。还有,虽然保温材料质量还可以,但保温厚度是否够了??这要确认一下。。。