我们现在做冷冻水系统的清洗,这个系统没有放水口,只能从附一层的风柜的进水口的软连接放水,放水总是放不清,我估计是楼上几个风柜的水没放干净,怎么才放净呀,加水的时候,排气阀一直开着,只有空气一直排不净,就是系统水满了,运行的时候系统还是有空气,怎么才能排净系统里的空气

我们现在做冷冻水系统的清洗,这个系统没有放水口,只能从附一层的风柜的进水口的软连接放水,放水总是放不清,我估计是楼上几个风柜的水没放干净,怎么才放净呀,加水的时候,排气阀一直开着,只有空气一直排不净,就是系统水满了,运行的时候系统还是有空气,怎么才能排净系统里的空气
免费打赏
desheng001
2010年04月27日 21:24:06
2楼
看你的这个系统时开式还是封闭的呢
回复
sunbaotian
2010年05月01日 22:04:19
3楼
找最低点的位置防水。
回复
zhaobingyang
2010年05月05日 17:51:31
4楼
如果水放不干净,就要用压缩机吹扫干了
回复
zhukuoyue
2010年05月08日 03:54:20
5楼
只要放掉大部分的水就行 不管怎么样系统的水是没有办法完全放完的
建议置换放水
具体方法: 一边放水 一边启泵运转补水 保持正常压力平衡 也就是放多少补多少 100吨水大概4小时一个循环基本上水能置换完 看系统水量而定
注意要把所有的机器末端电动水阀打开 这样才能洗干净:victory: