当时图纸会审的时候,没有仔细看图纸,到了结构封顶要装电梯了才发现这个问题,现在不知怎么处理?希望有个方案作参考!
当时图纸会审的时候,没有仔细看图纸,到了结构封顶要装电梯了才发现这个问题,现在不知怎么处理?希望有个方案作参考!
2楼
如果屋顶还没做防水,直接做对穿螺杆即可。
吊钩处如果有梁,在两侧面植入螺栓,使用螺栓的抗剪能力。这样即使胶体失效,也不会发生螺栓脱落。
吊钩只在电梯检修、安装时使用,平时没啥用处。
回复
3楼
采用化学螺栓或植筋补上就好了。现在的电梯主机大多比较小,吊钩用处不大,只在安装、检修时使用,没啥问题。如果电梯安装单位没有提出可能电梯验收时会提出,最好补上。
回复
4楼
吊钩在平时没多大用处 补上即可
回复
5楼
吊钩平时没有什么用处,只有在安装和检修使用,但吊钩在电梯验收时必须要有,否则是拿不到合格证的,可以临时做个简单的,将屋面钢筋找到,焊个吊钩即可,但不能作为吊钩使用,呵呵 有作假嫌疑
回复
6楼
谢谢你的回答,我知道吊钩只在电梯检修、安装时使用,平时没啥用处。,但是在吊装时的受力能满足要求吗? ,原图纸的吊钩设计为一级钢16的,与板钢筋焊接,
回复
7楼
学起来:victory:
回复
8楼
最好不要用焊接
规范要求是一定要用一级钢
你焊接后,钢材性能要发生脆断!
建议用化学植筋
回复
9楼
我们做的煤气加压站也有吊钩,经楼主的失误提醒了我们大家!
回复
10楼
安装二楼说的做,但要根据电梯资料的荷载验算用多大的螺杆
回复
11楼
在电梯梁上焊接个比吊勾大点的套箍
回复