建筑电气工程施工质量验收规范第3.3.22条: 防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试。 请问系统测试时测试点在屋顶避雷接闪器上吗?

建筑电气工程施工质量验收规范第3.3.22条: 防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试。 请问系统测试时测试点在屋顶避雷接闪器上吗?
免费打赏
开心老爸
2010年04月04日 09:46:32
2楼
当然不是。设计中应当留接地测试点,在距地面0.5m处预埋钢板。
回复
wangzhuan0126
2010年04月04日 11:02:48
3楼
如果这样的话,如何知道屋顶接闪器的接地电阻。
回复
conquerlk
2010年04月05日 13:39:17
4楼
当然不是。设计中应当留接地测试点,在距地面0.5m处预埋钢板。