引用"组合式空调机组的风压问题!16万风量的组合式空调机组 进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同? 如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样? 如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?" "你所说的组合式空调机组是双风机系统,回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失。一般来说,回风的压力损失只有送风的25%-33%。故回风机的压力低于送风机,如果都用一样的话,就会导致新风进不来,排风排不出去的情况,新风段一定要设置在风机的负压段,而排风要设置在风机的正压段。如果只用一台1200Pa的风机,会导致风压过大,噪声大,对于有排风的系统,靠单风机系统负担整个管路的损失是不划算的,而且新风比也不好控制。"
"组合式空调机组的风压问题!
16万风量的组合式空调机组
进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同?
如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样?
如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?"
"你所说的组合式空调机组是双风机系统,回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失。上面的高手意见基本正确, 但是回风的压力损失须进行计算,回风机负担最远回风口至排风口的压力损失,注意风量在经过混风箱后有变化,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失,包括机组中间各部分的压力损失. 2台风机决对不可选一样的压力.
有一点要注意,2台风机在这样组合下运行,有不可见的压力损失,我一直想找到答案,不知那位高手可以帮忙?