最近见重庆药院一设计图;把净化车间的洁具清洗间、工器具洗涤、容器具洗涤、洗衣烘衣、更鞋洗手间 排风集中经过管道斜流风机+止回阀收集---直接排放至舒适走廊里。。。。。请各位讨论下这种做法的利弊到底该推广该做法还是该彻底抵制该做法呢?上海药院的另一类做法:把产尘房间的排风经过亚高效过滤然后做相临功能间新风,这种做法偶倒是很支持,并推广应用了
最近见重庆药院一设计图;把净化车间的洁具清洗间、工器具洗涤、容器具洗涤、洗衣烘衣、更鞋洗手间 排风集中经过管道斜流风机+止回阀收集---直接排放至舒适走廊里。。。。。
请各位讨论下这种做法的利弊
到底该推广该做法还是该彻底抵制该做法呢?
上海药院的另一类做法:把产尘房间的排风经过亚高效过滤然后做相临功能间新风,这种做法偶倒是很支持,并推广应用了
12楼
洁区特殊房间排风经过相应处理二次利用至相邻房间这种思路我赞同;此处未经处理直排至普区也可以,但应该在生产操作规程中明确走廊和以上各房间定期消毒.
不过看图纸后不明白为何不直接加趟风管给走廊顶多不装高效不回收便是,在此增加设备我认为不节省成本.
回复
13楼
12楼的朋友能给具体一点的资料吗,想更深入得了解一下能量回收机组.
回复
14楼
1000m3/h风量而已,至于吗?
不过有点迷糊的是:若按正压原则,这些风或多或少也会到此处一游
回复
15楼
本来空调是用来做舒适用的,不干净的风没有必要要的
回复
16楼
那些产湿房间加直排的做法倒是见过,这么回收利用还是头一回见,我宁可不给走廊送风。
回复
17楼
舒适走廊被污染,那还怎么舒适呀??
我觉得应该加个全热交换机然后排出室外~~
回复
18楼
有人想做设计、预算兼职吗!
现有一通风空调改造工程,需一位能深化图纸(最好懂预算及施工)的兼职设计人员,希望长期合作。面谈!(北京)
联系电话:13391558229 黄先生
回复