最近见重庆药院一设计图;把净化车间的洁具清洗间、工器具洗涤、容器具洗涤、洗衣烘衣、更鞋洗手间 排风集中经过管道斜流风机+止回阀收集---直接排放至舒适走廊里。。。。。请各位讨论下这种做法的利弊到底该推广该做法还是该彻底抵制该做法呢?上海药院的另一类做法:把产尘房间的排风经过亚高效过滤然后做相临功能间新风,这种做法偶倒是很支持,并推广应用了
最近见重庆药院一设计图;把净化车间的洁具清洗间、工器具洗涤、容器具洗涤、洗衣烘衣、更鞋洗手间 排风集中经过管道斜流风机+止回阀收集---直接排放至舒适走廊里。。。。。
请各位讨论下这种做法的利弊
到底该推广该做法还是该彻底抵制该做法呢?
上海药院的另一类做法:把产尘房间的排风经过亚高效过滤然后做相临功能间新风,这种做法偶倒是很支持,并推广应用了
2楼
如图示
回复
3楼
各位觉得应如何处理才更好些
回复
4楼
该风机图中代号为[405],总风量1000方/h;
真有必要为这点不干净的风而“节能”吗?
回复
5楼
如此做法洁净室周边辅助设施本身就是个污染源!
是否该在舒适走廊里设置一灭菌装置呢?
回复
6楼
才1000风量,我觉得不至于吧?这样设计的目的就是为了节能?
那流程应该是从室外先进入舒适走廊,然后进入一更这些相关房间
但是久而久之,回风口、风管等肯定会越来越脏,变成污染源
我觉得这样不是很好
回复
7楼
那我以后少去些那些有舒适性标志的地方
回复
8楼
不值得,不划算,得不偿失。
回复
9楼
如果有污染的排风,建议作显热回收后再利用,不要直接送入其他房间
回复
10楼
偶的想法和楼上的相同。
回复
11楼
最好彻底抵制该做法,这类做法第1是不节能,第2是再污染。应该加过滤器后利用起来。
回复