单位有两台变压器560KVA 630KVA,一直是并列运行,某日值班电工发现一台的一个低压桩头接触不良(雨天冒水汽),于是减负荷后将其退出运行,在断开高压侧断路器时此桩头产生剧烈的电弧,将汇流排与桩头连接处烧毁,不知是什么原因?望高手解答。谢了。
单位有两台变压器560KVA 630KVA,一直是并列运行,某日值班电工发现一台的一个低压桩头接触不良(雨天冒水汽),于是减负荷后将其退出运行,在断开高压侧断路器时此桩头产生剧烈的电弧,将汇流排与桩头连接处烧毁,不知是什么原因?望高手解答。谢了。
22楼
带负荷拉闸,很危险的,能不产生弧光嘛,加之低压侧有薄弱处,有限被烧毁
回复
23楼
应该是操作的错误啊,我们是现将低压的负荷完全切断,以后在断高压断路器啊。
这么逆反操作导致弧光短路啊
回复
24楼
见识了··
回复
25楼
变压器停电.先停二次.后停一次.送电相反.很明显操作失误.虽是断路器,不是隔离开关,单接头处接触不良.
回复
26楼
明显的误操作
回复
27楼
操作错误引起的设备故障扩大。
回复
28楼
说不清
回复
29楼
带负荷切断,当然会有电弧
回复
30楼
下来看看。
回复
31楼
是操作失误,明知是接触不好还带有负载拉断路器,没出安全事故算好啦