两台变压器并行,其中一台退出时一相烧毁是什么原因?
wangdexun721126
2010年04月02日 19:37:41
来自于变压器
只看楼主

单位有两台变压器560KVA 630KVA,一直是并列运行,某日值班电工发现一台的一个低压桩头接触不良(雨天冒水汽),于是减负荷后将其退出运行,在断开高压侧断路器时此桩头产生剧烈的电弧,将汇流排与桩头连接处烧毁,不知是什么原因?望高手解答。谢了。

单位有两台变压器560KVA 630KVA,一直是并列运行,某日值班电工发现一台的一个低压桩头接触不良(雨天冒水汽),于是减负荷后将其退出运行,在断开高压侧断路器时此桩头产生剧烈的电弧,将汇流排与桩头连接处烧毁,不知是什么原因?望高手解答。谢了。
免费打赏
happy2127
2010年04月02日 21:57:45
2楼
这个电工太不负责了!他没有全关完负荷一边的开关完后,再断开高压侧断路器。由于直接断开高压侧断路器,瞬间的电流过大而将汇流排与桩头连接处烧毁。
回复
whywhyiloveyou
2010年04月02日 21:58:32
3楼
没见过,高人指点下。
回复
wxdchgs
2010年04月02日 23:28:15
4楼

对!他只是“减负荷”,没有完全断开负荷。
既然发现“ 低压桩头接触不良”就应马上完全断开负荷。
回复
liu251660292
2010年04月03日 07:22:14
5楼
变压器停电.先停二次.后停一次.送电相反.很明显操作错
回复
wangdexun721126
2010年04月04日 09:34:58
6楼
是两台并行时退出一台,平时也是这么做的,为什么瞬间电流会激增,是两台产生的环流吗?
回复
dtl313
2010年04月04日 13:29:17
7楼
不是环流,而是变压器退出时线圈会提供一个数值上比原电压大的反电动势。
回复
jwssxyl888
2010年04月04日 15:25:16
8楼
误操作
回复
changjiangsheng
2010年04月04日 16:02:20
9楼
学习
回复
qiufong6661
2010年04月04日 16:44:55
10楼
该挨处分。低压侧负荷必须全部退出…
既然是免费资源,为什么还要什么权限啊?
回复
pengli980679595
2010年04月04日 17:12:58
11楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开