单位有两台变压器560KVA 630KVA,一直是并列运行,某日值班电工发现一台的一个低压桩头接触不良(雨天冒水汽),于是减负荷后将其退出运行,在断开高压侧断路器时此桩头产生剧烈的电弧,将汇流排与桩头连接处烧毁,不知是什么原因?望高手解答。谢了。
单位有两台变压器560KVA 630KVA,一直是并列运行,某日值班电工发现一台的一个低压桩头接触不良(雨天冒水汽),于是减负荷后将其退出运行,在断开高压侧断路器时此桩头产生剧烈的电弧,将汇流排与桩头连接处烧毁,不知是什么原因?望高手解答。谢了。
2楼
这个电工太不负责了!他没有全关完负荷一边的开关完后,再断开高压侧断路器。由于直接断开高压侧断路器,瞬间的电流过大而将汇流排与桩头连接处烧毁。
回复
3楼
没见过,高人指点下。
回复
4楼
对!他只是“减负荷”,没有完全断开负荷。
既然发现“ 低压桩头接触不良”就应马上完全断开负荷。
回复
5楼
变压器停电.先停二次.后停一次.送电相反.很明显操作错
回复
6楼
是两台并行时退出一台,平时也是这么做的,为什么瞬间电流会激增,是两台产生的环流吗?
回复
7楼
不是环流,而是变压器退出时线圈会提供一个数值上比原电压大的反电动势。
回复
8楼
误操作
回复
9楼
学习
回复
10楼
该挨处分。低压侧负荷必须全部退出…