求助,关于管桩承载力计算!!!
chen19841103
2010年04月02日 17:31:45
只看楼主

我是做甲方的,现在有个别墅设计没有桩基础部分,我们计划是用管桩,持力层承载力是18T,土层深度大概是10米,请问用400的管桩,单桩承载力是多少啊???

我是做甲方的,现在有个别墅设计没有桩基础部分,我们计划是用管桩,持力层承载力是18T,土层深度大概是10米,请问用400的管桩,单桩承载力是多少啊???
免费打赏
chen19841103
2010年04月02日 17:35:37
2楼
知道的大哥指教下哦!!!谢谢了!!!
回复
dcq2131
2010年04月02日 22:46:16
3楼
1.先搞清楚你的地层分布,管桩是可以入强风化层的,中风化不适合管桩。
2.确定了持力层可以根据地勘报告计算管桩单桩承载力,但最好不要取用该数值,在楼外打试桩吧,做破坏性静载试验,一般结果会比计算大很多,设计也会认可。
3.静压桩的话施工中注意控制最大压桩力(一般是单桩极限承载力左右)。
回复
chen19841103
2010年04月03日 08:33:49
4楼
谢谢楼上大哥的指教哦!因为我们做的是三层建筑,回填土厚5.7米,耕表土1.8米,粉质粘土2.85米(设计用该层做持力层),那么单桩承载力有多大?
回复
chen19841103
2010年04月03日 09:33:41
5楼
今天没人上班啊?俺等的急死
回复
swping2000
2010年04月03日 10:04:36
6楼
建议不要用桩基础,造价太高了。三层建筑没有必要。可以考筏板基础,或者是换土。最好找设计院出图!
回复
chen19841103
2010年04月03日 11:14:12
7楼
回填土太厚了啊!!!5米多啊!!!
回复
dcq2131
2010年04月03日 18:49:33
8楼
干嘛非要用管桩呢?估计都不会有人给你干,工程太小,进出场费的钱都快够你打桩的钱了。综合考虑下吧,别浪费了老板的钱
回复

相关推荐

APP内打开