对变频节能的困惑
lbssqh
lbssqh Lv.2
2005年08月11日 18:11:16
只看楼主

对变频节能的困惑 一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。现在,有的资料把变频节能说的很是厉害。我不是这方面的专业人员,所以,对变频节能有点困惑,现在说出来恭请各位指教。 电动机是要带机械负载的。例如空调器的压缩机。就任何机械来讲,它都有一个最佳工作点。还是以制冷空调压缩机为例,就同一台压缩机而言,它的制冷效率有一个最佳的工作条件,这个工作条件由很多因素构成,例如压缩机的结构设计、机械制造工艺、冷媒质量等等。这些因素对于已经在使用中的某一台压缩机而言,在很长时间内可以认为是不变的,是一种固定的因素。在这种情况下,影响压缩机效率的一个重要因素就是压缩机的转速,在从零转速到最高转速之间,会有一个最佳转速,在这个转速时,压缩机的工作效率最高,也就是说,可以用最少的耗电,制最多的冷量。但是,在这种情况下,加入变频技术,会有什么作用呢?如果改变压缩机的转速,就会使压缩机偏离最佳工作条件,降低工作效率。所以,我认为,用变频技术追求压缩机节能,是一种误区。(汽车的变速器就是这个道理。要改变汽车的行驶速度,不能光靠改变发动机的转速,而要配合变速器,目的是使发动机工作在最佳工作转速范围内。)

对变频节能的困惑

一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。可能会有人说,变频技术可以改变压缩机的制冷量,在空气温度接近设定温度时降低压缩机的制冷量,做到连续运转,避免压缩机的频繁开停,从而达到节能的目的。但是,我认为这是一个空调选型和工作方式的问题。如果空调的功率和制冷的需要相匹配,并且不需要精确恒温,开关式控制的空调最节能。
当然变频式控制在一定范围内可以精确恒温,可以给人比开关式控制的空调更舒服的感觉。
二、 变频器的主要功用在于方便的改变电动机的转速,在需要频繁改变机械转速,特别是无级调速的工作条件下,有很大的综合优势。例如交流电动机的启动。
三、 在宣传中,很多资料认为变频技术对风机有很好的节能效果。我认为这不尽然。对于要求风量恒定的风机来说,变频无法实现节能的目的。对于要求风量频繁变化的风机来讲,会有比较好的节能效果。
基于以上原因,我认为变频节能的效果,有厂家夸大的成分。
免费打赏
andyro
2006年11月30日 13:16:23
52楼


严重同意此意见!我就是做节能的!
回复
ycwyp2000
2006年11月30日 17:28:01
53楼
变频器最开始出现是为了变频调速,现在仍然是为了变频调速,和节能没有直接的关联,但是调速的最终目的是不一样的。在使用变频器变频调速以后,经过电量统计,才有节能的说法。节能根本的原因是设备除了正常损耗之外,还有附加或者说是不必要的损耗。当设备在不同的频率(速度)的工况下运行时刚好满足了减小附加损耗的条件,因而总体电能损耗变小。至于节能的效果是否明显,与设备的额外损耗有关。我上面说的我厂引风机变频后能够节能,是因为减小了出风的速度,同时能够满足锅炉的需要,变频调速是根据现实情况找到满足减小附加损耗的客观条件。
回复
yi_tang
2006年12月01日 15:19:43
54楼


建议楼主深入了解一下变频器的应用,多看看变频调速与其他方式的比较,我想你会有更大的收获,我觉得楼主的第三点说法欠妥,对于风机来说,只要不是满负荷运行,都有节能的空间的.
回复
lwbqhj966410
2006年12月01日 15:26:32
55楼
看各位楼主谈到变频节能,其实变频调速是主要的,如用来节能那要看设备是怎么样在工作,如有那个空间是可以达到节能效果,我做过一台鞋厂密炼胶机,55KW,正常负荷工作是68A左右,空载时也有28A左右,用变频节能后(当然还要加装一个电流跟踪系统)负载工作电流是56A,空载电流下降到12A左右,请问这样是否在节能?
回复
linqudasha
2006年12月02日 18:44:50
56楼
变频起再泵类方面不在用补偿,另外它是工业自动化方面,不可缺少的重要控制一环!
’我是一个初级工请各位同行前辈多多指点’
QQ:332310596 LINQUDASHA@126.COM
回复
lbssqh
2006年12月03日 04:46:19
57楼
建议楼主深入了解一下变频器的应用,多看看变频调速与其他方式的比较,我想你会有更大的收获,我觉得楼主的第三点说法欠妥,对于风机来说,只要不是满负荷运行,都有节能的空间的.
====================================================================
这种节能的空间,是不是由于设备选型不合理造成的?
回复
zhaohnjin
2006年12月08日 22:31:13
58楼
变频技术是节能的,但是要根据实际情况.不能什么都用.就象没有那一种药是可以包治百病,对症下药.
回复
czb821108
2006年12月25日 20:08:53
59楼
首先前提是有没有必要采用变频器,如果有必要的话那么就有节能的空间,否则你不会花那么多的钱去买呀。呵呵呵
回复
starwangfac
2006年12月26日 20:48:04
60楼
变频器能否节能,答案是肯定的---能!
也许节能的多少取决于具体的工况。像我们的冷却水系统,系统只要求五公斤的恒定压力,而且散热设备的冷量需求是变化的,我们就采用一台45千瓦水泵工频运行另一台变频与压力传感器作PID恒压供水,压力恒定而且达到了节能的目的。
至于风机,我们的风机要求为进口管网提供稳定的负压值-270Pa左右,如果没有变频器恐怕也难以实现。
回复
colin_su811
2006年12月28日 16:24:33
61楼
使用變頻器一定要考慮低頻時電機的散熱問題,在設定變頻器最低運轉頻率時一定要注意到,以免造成電機線圈燒壞。
回复

相关推荐