对变频节能的困惑
lbssqh
lbssqh Lv.2
2005年08月11日 18:11:16
只看楼主

对变频节能的困惑 一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。现在,有的资料把变频节能说的很是厉害。我不是这方面的专业人员,所以,对变频节能有点困惑,现在说出来恭请各位指教。 电动机是要带机械负载的。例如空调器的压缩机。就任何机械来讲,它都有一个最佳工作点。还是以制冷空调压缩机为例,就同一台压缩机而言,它的制冷效率有一个最佳的工作条件,这个工作条件由很多因素构成,例如压缩机的结构设计、机械制造工艺、冷媒质量等等。这些因素对于已经在使用中的某一台压缩机而言,在很长时间内可以认为是不变的,是一种固定的因素。在这种情况下,影响压缩机效率的一个重要因素就是压缩机的转速,在从零转速到最高转速之间,会有一个最佳转速,在这个转速时,压缩机的工作效率最高,也就是说,可以用最少的耗电,制最多的冷量。但是,在这种情况下,加入变频技术,会有什么作用呢?如果改变压缩机的转速,就会使压缩机偏离最佳工作条件,降低工作效率。所以,我认为,用变频技术追求压缩机节能,是一种误区。(汽车的变速器就是这个道理。要改变汽车的行驶速度,不能光靠改变发动机的转速,而要配合变速器,目的是使发动机工作在最佳工作转速范围内。)

对变频节能的困惑

一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。可能会有人说,变频技术可以改变压缩机的制冷量,在空气温度接近设定温度时降低压缩机的制冷量,做到连续运转,避免压缩机的频繁开停,从而达到节能的目的。但是,我认为这是一个空调选型和工作方式的问题。如果空调的功率和制冷的需要相匹配,并且不需要精确恒温,开关式控制的空调最节能。
当然变频式控制在一定范围内可以精确恒温,可以给人比开关式控制的空调更舒服的感觉。
二、 变频器的主要功用在于方便的改变电动机的转速,在需要频繁改变机械转速,特别是无级调速的工作条件下,有很大的综合优势。例如交流电动机的启动。
三、 在宣传中,很多资料认为变频技术对风机有很好的节能效果。我认为这不尽然。对于要求风量恒定的风机来说,变频无法实现节能的目的。对于要求风量频繁变化的风机来讲,会有比较好的节能效果。
基于以上原因,我认为变频节能的效果,有厂家夸大的成分。
免费打赏
tangliang4615
2006年04月01日 20:03:40
42楼
我是做工业的。
在家用电器中可能要求的是节能、环保等等——
在工业中用变频器主要是要的他的无级调速的功能。
变频器在工业范围内的应用是很广泛的,
而且还有很多种形式。
回复
xuyanfeng578
2006年04月01日 20:06:46
43楼
我用得较多的是水泵变频。对工业用冷冻水系统,比如啤酒行业,或者乳业之类的,对供冷水的流量要求比较高,不能多也不能少。这时候利用水泵变频就能保证供水压力平衡,用水量大则水泵接近工频运行,用水量小则水泵几乎不转,没有功耗。这样,既节能,更重要的是保证供水压力能维持在一个恒定状态。对了,我说的这种方案是变频器采用PID调节,采集的是水泵出口压力,4~20MA信号。
回复
j77366165
2006年04月07日 04:43:17
44楼
1、电动机的效率和温升的问题  
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。   高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题  
回复
szm661020
2006年04月22日 21:51:20
45楼
对于任何机械设备,比如水泵来说,其综合效率及最佳的运行工况点应由电机,水泵,管路等来决定,判定变频器节能
还是不节能,应由水泵的排水单耗来决定,用变频器可以通过转速的调节,再通过测试排水单耗可以找出排水系统的最佳运行工况点,尤其在系统余量较大的情况下更是如此,珠海亚太的节能产品就是如此,单纯通过使用变频器是不节能的,因为变频器本身有5%的损耗。
回复
shankongyue
2006年04月24日 20:24:10
46楼
理论上是这样的,但是从曲线上看,真正达到节能的区间太窄了,微乎其微;
同志们,把万用表一接、电流表往线上一挂,看看电流算算功率,看看到底能不能节能~!就清楚了~!
我把变频节能归纳为商家的一种商业炒做;
回复
beijing2008.8.8
2006年10月11日 21:01:16
47楼

我们厂的变频器都是基本运行在一个设置好的范围,要说节能确实节一点,但设备及维修费用太高,也不省钱,呵呵。不象厂家这样说的那么理想:节能是靠带有变频器的一个完整的设计合理的自控系统来实现的。该系统含有多种传感器,由这些传感器测得机械负载的各种参数(如压力、流量、温度等),再由主控CPU分析这些参数,得出机械负载的最佳工作转速,最后由变频器来改变电机转速,使得机械负载工作在最佳状态。
回复
dayul
2006年11月17日 16:26:27
48楼
===========================================================
请问,就某个特定的机械负载来说,它的最佳工作状态是由什么决定的?
会有多个转速对应于这个机械的最佳工作状态吗?
谢谢

不同的机械负载决定其最佳工作状态的因数各不相同。就拿恒压供水系统来说,流量是在不停的变化,而压力跟随流量变化。通过压力传感器测得压力值,再与设定值进行比较,由变频器根据比较结果调节电机转速使得管道压力接近设定压力。此时的转速即当前工况下的最佳转速,而该转速并没有固定值,而是根据系统需要不断的改变。

变频泵上水到底比高架水箱供水节能多少,从能量守恒的角度来说他们做的功难道有很大的差别吗?即使变频供水节能,在遇到突然停水的情况或者断电时,高架水箱还可以应急一会,是吧?
回复
weiyi0816
2006年11月24日 11:08:12
49楼
同意4楼上,主要是变频可以把一些工频时的无用功节约了,例如简单的给水泵,要是靠阀来截流就会浪费电机的很多有用功,所以在变频式可以不用通过阀,靠频率来减少无用功。
回复
ycwyp2000
2006年11月28日 14:14:36
50楼
呵呵,我也说两句,我是火电厂的
对于锅炉的引风机节能效果是很明显的。主要原因不用变频器的话锅炉排出废气速度(呵呵,不知道这么讲是不是标准)很高,这是完全没有必要的。只要达到一定速度即可以了。当采用变频器后的意义就在于把废气的速度降下来。以达到节能的效果。不知道我说的对不对。大家一起探讨。
希望大家客观评价
回复
sunxhang
2006年11月29日 20:06:25
51楼
看了各位的发言,我也有同感,变频器到底能不能节能?它节能的系数大约是多少?请教大家了......