为了保证风吸力作用下檩条的稳定性,设置双层拉条,请问施工时是否好施工?这种做法在风荷载较大的情况是否常用?
为了保证风吸力作用下檩条的稳定性,设置双层拉条,请问施工时是否好施工?这种做法在风荷载较大的情况是否常用?
2楼
上下都设置拉条是保证上下翼缘稳定很好的方法的
回复
3楼
施工没有问题,常用于檩条跨度较大或风荷载较大情况
回复
4楼
施工时没有问题的 对于单拉条的设计 一般是屋面板采用双层板的时候,单层板是建议采用双拉条。
回复
5楼
风荷载较大的情况,这个做法比较可行,本人还做过全刚性撑杆的。
回复
6楼
我还未做过,不知做用大还是成本大?
回复
7楼
大家的高见在下实在是佩服!楼主说的双拉条应该是上下编排两根吧~这种问题,我们这里是没有出现过。也许我在下孤陋寡闻。试问一下,那个工程的檩条是160的还是180,或者是200、220的!双拉条,我个人认为其实就是画蛇添足!有必要吗?风是吹檩条上还是屋面板上!搞不懂,真是搞不懂!怕风荷载,我还是建议前期别偷工减料,预埋螺栓,钢板厚度和质量才是王道啊!!!至于荷载是设计院应该想的问题
回复
8楼
风荷载较大的情况,这个做法比较可行
回复
9楼
不好施工,尤其是在窗户洞口部位,容易出现下挠,建议采用组合檩条
回复
10楼
小弟学到了,谢谢各位的高见……
回复