一厂区,室外消防用水量为20L/s,室内为10L/s,设置室内消防水池,但厂区只有一条进水管从市政管网上接出,这样审查能通过吗?
一厂区,室外消防用水量为20L/s,室内为10L/s,设置室内消防水池,但厂区只有一条进水管从市政管网上接出,这样审查能通过吗?
2楼
如果消防水池包含室外消防水量的话就OK,要不然就要两路进水。
回复
3楼
2楼说得对
回复
4楼
一路进水 室外水量要存的
回复
5楼
这应该算一路进水,二路进水就是有一路在修还有一路能进水
回复
6楼
2楼正解
回复
7楼
室内室外都要算进去
回复
8楼
按规范,你这是一路进水,所以要把室内外的消防水都储存在消防水池
回复
9楼
2楼说的对
回复
10楼
楼上是正确的
回复
11楼
5楼正确
回复