一厂区,室外消防用水量为20L/s,室内为10L/s,设置室内消防水池,但厂区只有一条进水管从市政管网上接出,这样审查能通过吗?

一厂区,室外消防用水量为20L/s,室内为10L/s,设置室内消防水池,但厂区只有一条进水管从市政管网上接出,这样审查能通过吗?
免费打赏
marlboro777
2010年04月01日 10:43:12
2楼
如果消防水池包含室外消防水量的话就OK,要不然就要两路进水。
回复
enzilife
2010年04月02日 14:23:40
3楼
2楼说得对
回复
mafan
2010年04月05日 10:15:36
4楼
一路进水 室外水量要存的
回复
zz2578
2010年04月05日 19:40:56
5楼
这应该算一路进水,二路进水就是有一路在修还有一路能进水
回复
xiachenkai
2010年05月05日 17:29:37
6楼
2楼正解
回复
co.raul
2010年05月05日 18:24:17
7楼
室内室外都要算进去
回复
myyufei
2010年05月06日 10:11:29
8楼
按规范,你这是一路进水,所以要把室内外的消防水都储存在消防水池
回复
shicuifang
2010年05月10日 10:01:46
9楼
2楼说的对
回复
wh0523
2010年05月10日 14:04:17
10楼

楼上是正确的
回复
morning502
2010年05月12日 16:33:29
11楼
5楼正确
回复