一厂区,室外消防用水量为20L/s,室内为10L/s,设置室内消防水池,但厂区只有一条进水管从市政管网上接出,这样审查能通过吗?
一厂区,室外消防用水量为20L/s,室内为10L/s,设置室内消防水池,但厂区只有一条进水管从市政管网上接出,这样审查能通过吗?
12楼
应设置室外消防水量
回复
13楼
水池供水不能与市政给水管网连接,不能算两路供水,这种做法不复合规定。
回复
14楼
如果项目附近实在找不到2条给水管,那么就要从一条管上的2段位置接驳,2段的意思是不同一个区段管
回复
15楼
不同区段的意思就是中间有阀门隔断,所以
实在不行的话,可以请求市政在市政管道上加设阀门,厂区从这个阀门的前后各引入一个给水管
回复