请问大家在设计办公室照明时,一般是多少照度啊?我看到设计手册上是100-200lx的,可是我看一个师傅设计的图纸,他要求的照度是300lx,可是他只用了一根三基色的28W的双管荧光灯,我算了下是不能达到这照度的啊,请大家帮我解开这疑问,谢咯!

请问大家在设计办公室照明时,一般是多少照度啊?我看到设计手册上是100-200lx的,可是我看一个师傅设计的图纸,他要求的照度是300lx,可是他只用了一根三基色的28W的双管荧光灯,我算了下是不能达到这照度的啊,请大家帮我解开这疑问,谢咯!
免费打赏
加肥猫
2010年03月31日 17:53:01
2楼
按照明建筑设计规范,办公楼300lx,11w/平
回复
mousemimi1
2010年03月31日 22:02:17
3楼
应该是《建筑照明设计标准》GB50034-2004.
回复
fhlpps
2010年04月01日 00:14:30
4楼
只用了一根三基色的28W的双管荧光灯,不知房间多大?
回复
qicongcong
2010年04月01日 08:11:39
5楼
房间面积是18平方米
回复
d8609
2010年04月06日 15:58:06
6楼
《建筑照明设计标准》
回复
conquerlk
2010年04月07日 16:30:25
7楼
应该是《建筑照明设计标准》GB50034-2004
回复
woheni2010
2010年04月07日 22:49:25
8楼
有些老师父也会犯错误的 不要迷信权威