150W金卤灯配多少A的保险?
ykyk439
ykyk439 Lv.6
2010年03月31日 13:04:25
来自于照明工程
只看楼主

没有电容,镇流器电流好像是1.8A的看到有12A,不知道够不够啊我指的是装在灯具内部的保险盒,不是空气开关[ 本帖最后由 ykyk439 于 2010-3-31 17:28 编辑 ]

没有电容,镇流器电流好像是1.8A的

看到有12A,不知道够不够啊

我指的是装在灯具内部的保险盒,不是空气开关

[ 本帖最后由 ykyk439 于 2010-3-31 17:28 编辑 ]
免费打赏
ykyk439
2010年03月31日 17:21:51
12楼

老大我说的是保险盒装在灯具里面的那种,客人买我们的灯具,我们又不卖空气开关的
回复
ykyk439
2010年03月31日 17:23:23
13楼

请问你这个标准是哪里看来的,你见到哪个灯具里面的线有4mm的?我问的是灯具,你不要把别的产品的标准套上来
150W的灯用1MM足够了,你看看你们家一大堆电器上的线才零点几啊

[ 本帖最后由 ykyk439 于 2010-3-31 17:27 编辑 ]
回复
hero_2008
2010年03月31日 17:34:51
14楼
那楼主的意思是想在灯具里配保险丝?然后不知道配多大的保险丝合适?
回复
ykyk439
2010年03月31日 17:37:22
15楼

是的,以前客户都让我们买的人民电器20A的那种,但是我感觉太大了
一般工程上都要求按照这种方形的保险盒的

[ 本帖最后由 ykyk439 于 2010-3-31 17:40 编辑 ]
回复
hero_2008
2010年03月31日 17:47:08
16楼
你说的12A肯定是够,还可以选小点。
回复
qq2193215
2010年04月02日 17:56:38
18楼
计算电流除以0.75就可以了,不用5A吧?
回复
conquerlk
2010年04月07日 18:36:06
19楼
根据电线的线径来选断路器
回复
jinglilili
2011年03月04日 18:19:24
20楼
根据电线的线径来选断路器
回复