七层五星级酒店水系统需要四管制吗?
goodblueflash
2005年08月11日 08:30:42
来自于中央空调
只看楼主

七层五星级酒店水系统需要四管制吗?该酒店建在新乡,也没有分内区外区,就是很简单的中间走廊,两边房间,设计时两管制已经满足要求,是不是有规范要求必须设计为四管制?四星级酒店呢?

七层五星级酒店水系统需要四管制吗?该酒店建在新乡,也没有分内区外区,就是很简单的中间走廊,两边房间,设计时两管制已经满足要求,是不是有规范要求必须设计为四管制?四星级酒店呢?
免费打赏
xiaoshi
2007年02月13日 10:03:03
22楼
本人是五星级酒店总工程师,作为五星级酒店没有强制要求必须采用四管制,这要根据酒店的投资预算、酒店的地理位置等因素来确定。四管制主要用于季节交换时段,如空调设备运行操作得当,新风利用得好,二管制同样能满足要求,我在多家二管制的高楼层五星级酒店工作过,如将裙房和塔楼(客房层)能通过阀门的切换分为二个水系统就更容易达到满意的效果,即能达到同时供冷和供暖的需求,所以我认为七层五星级酒店水系统未必需要四管制。

说的比较有道理,但是在国外是否设置四管制空调是评定五星级酒店的重要标准之一,在我国南方过渡季较长,易设四管制空调.如果内外区不明显可不设.但是餐厅\会议室等大房间应考虑延迟供冷.
回复
stoneshizi
2007年02月13日 10:54:23
23楼
个人认为5星级必须考虑同时冷暖的情况出现

至于造价,我想两管或四管的差价不知道能占总造价的多少,这种档次的酒店可以忽略
回复
hudike2006
2007年02月14日 10:45:03
24楼
考虑舒适度,需要4管制。
我本人认可的方案是2管制+风机盘管电加热辅助系统。
2管制在过度季节,风机盘管停用,新风机组不制冷,
若采用大风量新风除热势必会造成某些客人觉得冷,而小风量又会使某些人觉得热。
而+电辅助加热系统,可以大风量新风,而若觉得冷的客人可以开启电辅助加热系统。
这种方式在分内外区的办公楼用的较多,在五星级酒店未尝用过。
回复
quandunhai
2007年02月14日 21:26:18
25楼



按照标准,应该是要四管制的,否则是欺骗顾客呀.
回复
黑老五
2007年02月15日 10:44:54
26楼
一般是需要的,不过也要对当地气象条件作具体分析。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lizelin83502
2007年02月15日 13:54:11
27楼
LG一种MULTI-V是可以同时制冷制热的
我认为这种机器不错的
你们是哪个地方的呀
可以说说吗???
回复
blackeye
2007年02月17日 14:37:27
28楼
国内没有强制性规范要求五星级酒店做四管制!
某些外资品牌的酒店才有这个规定。
因为此前国内知名的五星级大酒店,一大半都是外资品牌建设和管理,所以留下了五星级=四管制的片面印象。
回复
happy4476@co163
2007年03月10日 13:22:11
29楼

这种说法比较有说服力!只要能更好的满足酒店的要求,同时考虑到经济节能就是最好的方式.
五星级并没有要求全部采用四管制,一般部分采用四管制,部分则二管制足够了.
回复
zj_yesterday
2007年05月30日 08:52:43
30楼
看看,学习
回复
guolao614
2007年05月30日 12:22:47
31楼
1主要看气象条件吧,据说长三角好用 2 建设方会有商业上的考虑 3酒店管理公司常会有这种规定4看过一个项目,二管到四管,管路的投资增加应在空调系统的5%左右,不算多