七层五星级酒店水系统需要四管制吗?该酒店建在新乡,也没有分内区外区,就是很简单的中间走廊,两边房间,设计时两管制已经满足要求,是不是有规范要求必须设计为四管制?四星级酒店呢?
七层五星级酒店水系统需要四管制吗?该酒店建在新乡,也没有分内区外区,就是很简单的中间走廊,两边房间,设计时两管制已经满足要求,是不是有规范要求必须设计为四管制?四星级酒店呢?
2楼
其实真正的五星级酒店是要有两个系统的,一个供冷,一个供热.否则什么叫五星级,那些标榜五星没有按照五星标准来实施的,我想就是假五星.
回复
3楼
我这里是四管制的。用的极少,换季冬春,秋冬时。若用很耗能的。碰到非州来客和北欧来客你肯定要用的,开个玩笑吧。
回复
4楼
五星级酒店的要求不是最经济,而是可靠。因此对这种系统的设计不是像规范中说的“不保证50小时”或是“不保证3%工况条件”之类的,而是要几乎100%的满足可能有的需求。以四管制为例,一般内外不分区,或是以外区为主的建筑两管制就足够了。但对五星级酒店,你不能预计在过渡季节可能出现各个客人的要求不同——哪怕一年中这种情况只有几天。
香格里拉和凯悦的酒店设计指南内就明确的指出必须安装四管制水系统,这也是国际著名酒店设计的惯例。
回复
5楼
不同意此种说法,没有内区就不会出现同时供冷供热的情况,100%满足需求,是不是客人有特殊的爱好也要满足啊?
回复
6楼
我见到的很多五星级酒店都是采用的二管制,不过,对于那些总统套房之类的,可以考虑风冷
回复
7楼
五星级酒店必须采用四管制系统,在春秋季住客的需求会不同,为了满足他们的要求,就只能采用四管制系统,老的五星级宾馆在建造时还没有要求,现在则是必须满足的条件。
回复
8楼
俺赞同五星级宾馆用四管制系统。
回复
9楼
仅仅赞同,理由呢?数据分析?
回复
10楼
宾馆部分是四管制,其它有的是二管。
回复
11楼
宾馆的全部房间都是四管制?
回复