急!!S7-800/10变压器高压侧电力电缆选择
ayong213
ayong213 Lv.2
2005年08月10日 23:27:08
来自于变压器
只看楼主

S7-800/10型号变压器高压侧电力电缆应该选择什么型号?功率因数0.95。怎么计算!!!急急急!!!! 我查了许多资料,但没有关于这方面的说明,请各位高手支援下。这么算可以吗? S=(3^1/2)*UI*cosФ 得I=S/[(3^1/2)*U*cosФ] 但是这是低压侧的电流,用变比折算到高压侧时电流变成90多A这样还是选择不出来电力电缆型号我不知道该怎么办了,电力电缆的载流量是指什么?低压侧的电流?

S7-800/10型号变压器高压侧电力电缆应该选择什么型号?功率因数0.95。怎么计算!!!急急急!!!!

我查了许多资料,但没有关于这方面的说明,请各位高手支援下。这么算可以吗?
S=(3^1/2)*UI*cosФ 得I=S/[(3^1/2)*U*cosФ]
但是这是低压侧的电流,用变比折算到高压侧时电流变成90多A这样还是选择不出来电力电缆型号我不知道该怎么办了,电力电缆的载流量是指什么?低压侧的电流?
高手我很急!!!!!!!!!!!!
免费打赏
大鼻山
2005年08月10日 23:32:13
2楼

系统条件一点都没有,没法计算的。

回复
ayong213
2005年08月10日 23:40:01
3楼
斑竹,要什么条件啊。
回复
大鼻山
2005年08月10日 23:49:25
4楼
看样子这话匣子一打开,一时就无法收拢了。

回复
ayong213
2005年08月10日 23:51:09
5楼
谢谢斑竹!!!真的很是感谢!!,但是我要写材料,这方面我查了许多资料,能够把怎么计算的写出来,哪怕是大概也好!!!谢谢!!!
回复
大鼻山
2005年08月10日 23:53:46
6楼


对不起,我那个答案只是针对环网供电的变压器支线电缆的,跟你所说的外线条件不是一回事。所以帖子已编辑修改。
回复
electricity
2005年08月10日 23:54:47
7楼
上一级的短路容量, 这高压电缆有多长...你不如把系统图上传.
回复
大鼻山
2005年08月10日 23:58:19
8楼
这是他的外线条件:
“S7-800/10变压器一台,功率因数0。95
现在我厂线路改建,但是原来的图纸都丢失,不知道高压侧电力电缆什么型号。改建线路共200m,原来是架空线路,改成地下直埋。有YJV22-8。7/15 3*300 电力电缆,不知道能用否?”
回复
大鼻山
2005年08月10日 23:59:25
9楼
哎,可怜的人,也许已拿着错误信息走掉了。。。
回复
ayong213
2005年08月11日 00:03:09
10楼
没走呀!斑竹,我只有这一晚上时间,材料的大体已经写好,就差这一步骤,但是差了好多资料,没有关于我给出的条件来选择电力电缆的计算公式啊,。!
还有电力电缆的选型不是根据载流量吗?那么载流量是变压器高压侧的,就是说所选择电缆的短路电流大小还是根据变压器低压侧计算电流来确定的????我都糊涂了!!!
回复
大鼻山
2005年08月11日 00:14:44
11楼


一、在高压,则说高压;在低压,则说低压。800变压器,其高压额定电流是800/(10*1.732)=46A.还需要低压再折算么?

二、选择电缆,大于线路计算电路只是其中条件之一,但不一定是决定性条件。比如,还要考虑热稳定,机械强度,经济截面或电压损失等,。。

三、就热稳定而言,你必须计算变压器安装处的三相短路电流吧。可是你的高压系统条件不全(短路容量?上一级主接线?距离?),而且估计你也无法提供,因此没法准确计算;