女儿墙伸缩缝裂缝
yangxinlv
yangxinlv Lv.6
2010年03月30日 22:00:49
来自于闲聊茶吧
只看楼主

各位晚上好:我施工工地高度有1900mm(也有2400mm的)。设计图纸是,间隔12m设置一道宽20mm伸缩缝,中间钢筋不断,缝采用油膏嵌实。现场施工时候,中间钢筋也是断开的,缝是采用水泥砂浆嵌实的,然后做的弹性外墙涂料,2个月不到时间,伸缩缝处出现严重裂缝,请问造成裂缝的原因?及解决方法。[ 本帖最后由 yangxinlv 于 2010-3-31 16:52 编辑 ]

各位晚上好:
我施工工地高度有1900mm(也有2400mm的)。2010年03月31日 10:40:06
2楼
什么叫天沟高度1900?有这么深!!!???
还是离地1900?
为什么原来设计每12m一个伸缩缝?这么短。
既然钢筋断开了,自然这里一定会开裂了啊!因为力传到这就断了嘛。
如果在天沟设伸缩缝,我一定想办法把缝设成最高点,然后向低点排水。
伸缩缝肯定要用最好的填缝矽胶,不过再好的填缝剂也耐不了水的长期侵蚀,所以最好的方法就是尽量不让填缝剂的地方积水。
回复
linjian871122
2010年04月03日 22:59:56
3楼
这个主要原因是你用水泥砂浆填充不行的,本身它强度低,再加上12米距离,女儿墙产生的拉扯力足够把水泥砂浆拉裂。所以最简单的办法就是江水泥砂浆换成完全柔性的材料。就比如油膏
回复