柴油发电机房是否可以只设灭火器
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2010年03月30日 20:54:47
只看楼主

1。平时地下车库,战时人防工程中的柴油电站是否可以只设灭火器。2.如不行是否可以用普通自动喷水灭火(非水雾系统)

1。平时地下车库,战时人防工程中的柴油电站是否可以只设灭火器。
2.如不行是否可以用普通自动喷水灭火(非水雾系统)
wguihongtm
2010年03月31日 16:07:14
2楼
这要看柴油发电机房设置在什么样的建筑中了。
回复
xuliangpp
2010年05月07日 15:34:25
3楼
在地下车库中,这个车库平时作为车库,战时作为人员掩蔽所
回复
zhaoqing2010
2010年05月07日 16:37:37
4楼
应该加设自动喷淋系统,普通的就可以。
回复
brusel
2010年05月07日 17:19:52
5楼
建筑内的灭火设备设与不设
高层建筑看高规7.6
普通建筑看建规8.5
回复
tsw2004
2010年05月13日 14:22:19
6楼
柴油发电机的总装机容量大于300KW时,应设置自动灭火系统,不能只设灭火器,还应设消火栓