疑问,一直未解决?
lzbapple
lzbapple Lv.4
2010年03月30日 11:03:13
只看楼主

这个圆屋顶该如何配筋呢?我是指钢筋的排布。[ 本帖最后由 lzbapple 于 2010-3-31 13:48 编辑 ]

这个圆屋顶该如何配筋呢?我是指钢筋的排布。

[ 本帖最后由 lzbapple 于 2010-3-31 13:48 编辑 ]

圆屋顶.jpg

lzbapple
2010年03月31日 13:50:22
2楼
应该有人涉及到这类型的工程吧,真没有人知道吗?
回复
dp1207
2010年03月31日 16:01:25
3楼
平屋顶,斜屋顶?给个剖面看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
chenghui7777
2010年03月31日 16:21:30
4楼
应该是沿半径方向和垂直于半径方向配筋
回复
dfafad
2010年03月31日 17:28:47
5楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

[ 本帖最后由 dfafad 于 2010-3-31 17:35 编辑 ]
回复
cgp405822
2010年03月31日 19:57:56
6楼
某工程,框架结构,基础采用天然地基,2006年开工建设,同年停工,建设

项目取消,2010年复工。停工时,柱基础已浇筑完毕,但宣布停工后,施工

单位从基础短柱顶面把基础预留的柱插筋齐头割断,柱插筋现状仅外露出基

础短柱约10mm,现在又复工建设了,仍按原图纸施工,柱钢筋怎么接呢?请

大家帮忙出主意,谢谢
回复
jianglianghu2001
2010年03月31日 20:47:56
7楼
外面分散布置,中间十字网状配筋
回复
yaslean
2010年03月31日 21:32:50
8楼
沿径向及环向配筋,随着接近顶点,径向配筋量减少。
回复
523ft
2010年03月31日 23:47:14
9楼
全是网状双层双向配筋。沿半径配筋,顶点处钢筋太密了。我们做过圆形底板的泵池。
回复
jxxymgq
2010年04月01日 08:02:15
10楼
4楼说的对。
回复
ns224205
2010年04月01日 09:23:11
11楼
参照《04S803圆形钢筋混凝土蓄水池》的做法。
回复

相关推荐