单体网吧建筑的消防设计问题请教大家!(已解决)
眼镜王子
眼镜王子 Lv.15
2005年08月10日 18:08:33
只看楼主

有一个只有两层楼的单体建筑,改建成网吧,单层建筑面积700平方,根据要求应该设置喷淋、消火栓和报警系统。我想请教大家:1、消火栓可不可以直接由市政供水,再加个水泵接合器,不设计水泵?2、报警系统可不可以只设计烟感、警铃和手报,不设计广播?感谢大家在百忙中给予答复!

有一个只有两层楼的单体建筑,改建成网吧,单层建筑面积700平方,根据要求应该设置喷淋、消火栓和报警系统。
我想请教大家:
1、消火栓可不可以直接由市政供水,再加个水泵接合器,不设计水泵?
2、报警系统可不可以只设计烟感、警铃和手报,不设计广播?
感谢大家在百忙中给予答复!
kimfl
2005年08月11日 10:03:24
2楼
1.可以
2.一定要设计广播!
回复
shihongsheng
2005年08月11日 11:16:21
3楼
1.消火栓可不可以直接由市政供水看当地市政水压能否满足你最不利点要求的充实水拄所需水压.还要看经过的市政管径够不够.
2.广播还是设好.
回复
眼镜王子
2005年08月11日 17:07:13
4楼
只有两层楼,并且建筑物的中间设置了中庭,一楼可以看到二楼,二楼也可看一楼,建设单位自己对消防也相当重视,所以在建筑的设计方面考虑得也很周到。也是为了消防设计能够简单点,只要求能满足一般消防要求就可以了,如果增加广播,就要增加广播柜,是规范一定要求增加吗?根据我在网上查到的天津消防总队的要求,只有四层以上才要求设计自动报警系统,我转发一下给大家看看
回复
眼镜王子
2005年08月11日 17:08:14
5楼
网吧消防设计审核中应注意的几个问题
随着我国社会主义市场经济体制的建立和发展,信息化程度的日益提高,作为现代化信息传播渠道之一的网吧随之迅猛发展起来,网吧的消防安全问题也日益突出。北京"蓝极速网吧"特大火灾,引起了党中央、国务院领导的高度重视,也引起了社会公众的普遍关注。网吧的消防安全工作必须坚持"预防为主、防消结合"的消防工作方针,公安消防监督机构必须依法履行消防监督职责,文化、工商等政府有关职能部门必须坚持协调行动,联合执法,网吧经营者必须落实消防安全主体责任,确保网吧的消防安全。
1 设置在单层或多层建筑内的网吧应符合下列规定
1.1 网吧宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,应符合下列规定:
(1)不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
(2)一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
(3)应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
1.2 网吧的疏散出口不应少于2个。疏散出口总宽度应根据其通过人数按不小于1.0m/百人计算确定。
网吧设在地下室或半地下室时,楼梯间在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
网吧设在地下室或半地下室时,与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门,并应有明显标志。
1.3 网吧的安全出口或疏散出口应分散布置。相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
1.4 网吧疏散门宽度不应小于1.4 m,紧靠门口1.4m内不应设置踏步。疏散门应为推闩式外开门。
1.5 设有网吧且超过3层的地上建筑,应设置封闭楼梯间。设有网吧的地下建筑,当其地下层数为三层及三层以上,以及地下层数为二层且其室内地面与室外出入口地坪高差大于l0m时,均应设置防烟楼梯间;其他的设有网吧的地下建筑可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。
1.6 网吧的疏散人数应根据该场所建筑面积按0.5人/m2计算。
1.7 网吧应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。
1.8 下列网吧应设自动喷水灭火系统:
(1)设置在地下、半地下;
(2)设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300 m2;
(3)设置在建筑的地上四层及四层以上。
1.9 网吧的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。
1.10 下列网吧应设火灾自动报警装置:
(1)设置在地下、半地下;
(2)设置在建筑的地上四层及四层以上。
2 设置在高层建筑内的网吧应符合下列规定
2.1 网吧应设在高层建筑的首层或二、三层,宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧或尽端,其最大容纳人数按0.5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00 h的楼板与其它场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。
当必须设置在其它楼层时,应符合下列规定:
(1)不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
(2)一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
(3)一个厅、室的出口不应少于两个;
(4)应设置火灾自动报警和自动喷水灭火系统;
(5)应设置防烟、排烟设施;
(6)疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志。
2.2 高层建筑中的网吧应设自动喷水灭火系统。
2.3 网吧的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.0m。
2.4 网吧疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.4m。网吧的疏散外门,宜采用推闩式外开门。
除上述有关消防技术规范的规定外,在设计审核和日常消防监督检查中还应注意以下几个问题:
(1)关于疏散门问题。目前绝大部分网吧都设在底层店面房,沿街是通透玻璃门和玻璃隔墙,外面是铝合金卷帘门,但是网吧的卷帘门是否定性为疏散用门是值得探讨的。卷帘门设置目的是为了防盗,实际上,在网吧营业期间一般情况下是不会拉下卷帘门的。笔者认为目前网吧外面的卷帘门不应定性为疏散用门,真正的疏散用门应是卷帘门内设置的门,此门应按照要求向疏散方向开启是理所当然的,但如是全玻璃,考虑到应急
回复
果汁
2005年08月12日 16:52:58
6楼
规定措施什么的固然想的十分周到,但是一般的网吧又有几个能达到要求的呢?
回复
眼镜王子
2005年08月12日 22:38:13
7楼
咨询了消防大队,确定不用设置自动报警系统了。大家可以用来参考一下。
回复
gdxyxr830818
2006年06月08日 10:19:45
8楼
有史以来最好的一遍文章,太好了,谢天谢地了,,,,,,,,咨询了消防大队,确定不用设置自动报警系统了,对了,问下点专业人员啦
回复
zhangweien
2006年10月20日 22:03:07
9楼
如果建审过了,赶快施工,新的自动报警设计规范快要执行了。
回复
kaira
2006年10月21日 22:50:54
10楼
把警铃改为声光报警装置可不设消防广播
消火栓可不可以直接由市政供水看当地市政水压能否满足你最不利点要求的充实水拄所需水压.还要看经过的市政管径够不够.
回复

相关推荐

APP内打开