各位大虾好,有招的出招,有气的出气(人气,嘎嘎),废话不多说。有一小型净水厂,主要供生产用水,使用混凝—折流式反应池—斜管沉淀—砂滤的处理工艺。使用的药剂为:高效聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺。因为生产的扩大,用水量的增加。使得斜管沉淀池水力负荷增大,水力停留时间缩短,经过砂滤后出水达不到使用标准(即自来水标准),向请教各位大虾,在不扩建的前提下,能否增加处理工艺或使用比较牛叉的药剂可以解决这个问题内。
不增加工艺 直接增加个沉淀池就行了 出什么问题 解决什么问题 根本上解决问题
回复
23楼
重新计算一下看絮凝时间够不,再看沉淀池上升流速,另外原水浊度大的话可考虑反应沉淀池进水前加一道预沉,个人建议啊
回复
24楼
你的水量是100m³/h,这样的话你的斜板沉淀池停留时间是3个小时(2个就是6小时)。浊度不达标是多少?换斜板好像很贵,看你的图不知道装了几层。你的沙滤池是咋清洗的,调整药剂应该好些。
回复
25楼
楼上的闹笑话了吧,斜板沉淀停留时间有那么长????
回复
26楼
看楼主沉淀池的尺寸,两合起来停留时间都没有1个小时啊。
回复
27楼
混凝部分加机械搅拌吧,比折流板效果好很多。
回复
28楼
看图片第一张是混凝进水,第二张是斜管出水,但出水好象没有收集槽(应该增加),看尺寸斜管表荷已很大,建议减少流量,增加处理时间。
回复
29楼
谢谢,多谢大侠指点。:)
回复
30楼
直接改成MCR,把滤池、沉淀池都取带了。
回复
31楼
简单啊,找个专业公司重新核算一下参数,符合现行国家标准,然后酌情改变混凝和过滤的型式,换个滤料什么的,应该就没什么问题了
回复