【讨论】各位大侠,关于自来水处理工艺的问题
donglinhuibskl
2010年03月30日 09:49:52
来自于水处理
只看楼主

各位大虾好,有招的出招,有气的出气(人气,嘎嘎),废话不多说。有一小型净水厂,主要供生产用水,使用混凝—折流式反应池—斜管沉淀—砂滤的处理工艺。使用的药剂为:高效聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺。因为生产的扩大,用水量的增加。使得斜管沉淀池水力负荷增大,水力停留时间缩短,经过砂滤后出水达不到使用标准(即自来水标准),向请教各位大虾,在不扩建的前提下,能否增加处理工艺或使用比较牛叉的药剂可以解决这个问题内。

 20100329768.jpg 20100329769.jpg 20100329771.jpg 20100329773.jpg

20100329768.jpg


20100329769.jpg


20100329771.jpg


20100329772.jpg


20100329773.jpg

免费打赏
niaoyanz
2010年03月30日 10:17:42
2楼
能说具体点吗?水增大了多少 各池子尺寸什么的
不扩建,增加处理工艺 这不是矛盾吗?
回复
donglinhuibskl
2010年03月30日 10:44:49
3楼
大侠,下面就是构筑物的尺寸,现在每天处理量为1200吨/12H。增加工艺说得欠妥,意思是:改进工艺。
单位:CM 其中高度都是实际使用的有效高度
混凝池:D:230 H:250
折流式反应池8个 :115*138*235
斜管沉淀池2个:430*310*250
砂滤池4个:300*200*245 滤砂体积:230*200*105
贮水池6个:480*295*245

[ 本帖最后由 donglinhuibskl 于 2010-3-30 14:28 编辑 ]
回复
donglinhuibskl
2010年03月30日 10:46:39
4楼
有人建议说,在砂滤池底铺上一层活性炭。不知可行否?
回复
donglinhuibskl
2010年03月30日 10:57:25
5楼
主要构筑物都在图上了。
回复
donglinhuibskl
2010年03月30日 14:29:11
6楼
编辑完了,如果改成24小时运行的话。贮水池又不够。
回复
niaoyanz
2010年03月30日 14:54:41
7楼
现在不达标主要是浊度不达标吧!加活性炭没效果的
回复
niaoyanz
2010年03月30日 15:01:06
8楼
不知道你进水是河水还是什么,我觉得在你现有斜管沉淀池的基础上改造,应该是能保持出水的。
不知道你现在布水,出水怎么设计的?
我见过河水净化一体机的斜管沉淀部分比你现在的还小,出水且OK
回复
donglinhuibskl
2010年03月30日 16:06:15
9楼
嘎嘎,情况是这样的。这水生产出来后,就是白天用,晚上不用。
回复
donglinhuibskl
2010年03月30日 16:09:09
10楼
老龚,你好。主要问题就是浊度。而且进水也是河水。布水是通过整流墙布水。出水是重力的 。具体不是很懂。这个要用其他机器才能解决吗?
回复
dingxiao88
2010年04月01日 13:10:32
11楼
斜管沉淀池出水系统好像是平流的,加上出水堰。排泥系统清理下、斜管可能要更换了。更换孔径小些的。有需要联系 mikeding163@163.com交流。土建基本没有问题的。150- 200吨/小时。

[ 本帖最后由 dingxiao88 于 2010-4-1 13:11 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开