各位大虾好,有招的出招,有气的出气(人气,嘎嘎),废话不多说。有一小型净水厂,主要供生产用水,使用混凝—折流式反应池—斜管沉淀—砂滤的处理工艺。使用的药剂为:高效聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺。因为生产的扩大,用水量的增加。使得斜管沉淀池水力负荷增大,水力停留时间缩短,经过砂滤后出水达不到使用标准(即自来水标准),向请教各位大虾,在不扩建的前提下,能否增加处理工艺或使用比较牛叉的药剂可以解决这个问题内。
另外楼上的MCR是什么,在下国人,没留过洋,要不写全称也行啊
回复
33楼
建议有三:
1.更换更大负荷的斜管系统(不是越密集越好)
2.你的砂滤系统是否有良好的反冲洗,我做过纯水洗的砂滤,效果不好,可以考虑增加气水交叉反冲洗。或者降低滤速试试,另外滤料是否合适呢,有效粒径多少,石英砂还是其他?
3.你的管道是否老化,影响出水水质!
回复
34楼
我也很想知道
回复
35楼
楼主给的工艺具体参数是多少..出现的问题具体点.
回复
36楼
学习,,
回复
37楼
对混凝土自来水厂的工艺我不是很了解,但对钢制的我有一些了解
我提供一些设备给大家,供大家参考
回复
38楼
我都看迷糊了 蒙了 以后要多学点
回复
39楼
真是受教啊 经验真是很重要
回复
40楼
关键是参数详细点。改造主要是挖潜,如果不能的话就只能上新工艺了。
各个工艺段的停留时间都要算一下,再根据现有的构筑物停留时间在选择改造工艺,折板反应池你可以改造成停留时间短一点的加填料的反应池;斜管沉淀池看达到设计限只没有,到了就要考虑扩容或新工艺了。砂滤池也一样的。
回复
41楼
进来学习学习
回复