送排风的消声静压箱尺寸怎么定啊
furunian
furunian Lv.3
2010年03月29日 22:55:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下送排风的消声静压箱尺寸怎么定啊

请教一下
送排风的消声静压箱尺寸怎么定啊
免费打赏
river882
2011年03月13日 12:05:34
42楼
一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。(
回复
cellxy
2011年03月13日 16:37:35
43楼
静压箱的尺寸还真没考虑过。
不过做我遇到的做静压箱一般是空间不够做风管弯头,或者要接2根以上的支管的地方,算是个万能接头的作用。压力损失肯定是有,比弯头大多少还不会算。
静压箱内贴消音棉用来消声效果就比较弱了,我一般都是在静压箱出风管上再加消声器。
回复
kjh2010
2011年07月06日 23:39:10
44楼
做过3000*2000*1250大的消声静压箱
回复
pp8333886
2014年12月30日 15:11:49
45楼
谢谢学习了!~
回复
qq_1421206776951
2015年01月14日 12:38:31
46楼
学习学习!很好!
回复
cswhanywn
2015年07月07日 10:49:36
47楼
学习中 看了讨论还是没有懂!
回复
边直市华
2016年05月06日 18:20:46
48楼
学到东西了...
回复
白羊菌
2016年05月09日 16:43:20
49楼
是保证每个截面的风速均不大于2.5米/秒 吧
回复
ll3101c
2016年05月10日 11:02:14
50楼
学习学习!很好!
回复
ldd45
2017年11月09日 14:23:49
51楼
我也很好奇,为什么说送风系统中不要使用静压箱?请教一下群里的专家们,送风系统的末端是侧送风,用静压箱的画,CAD怎么画?