屋顶设备间消防问题
s080319
s080319 Lv.4
2010年03月29日 20:43:01
只看楼主

请教:一个九层的医院,第九层为手术室,九层顶上又设了手术室设备间、消防水箱间、电梯机房,请教这九层顶部的设备间还需设自喷和消火栓系统吗?

请教:一个九层的医院,第九层为手术室,九层顶上又设了手术室设备间、消防水箱间、电梯机房,请教这九层顶部的设备间还需设自喷和消火栓系统吗?
免费打赏
hmong
2010年03月30日 08:23:47
2楼
如果设备间价值几百万的设备,那肯定要设置自喷了
回复
cuibin0316
2010年03月30日 12:53:20
3楼
学习中
回复
s080319
2010年03月31日 14:07:15
4楼
屋顶的设备间就是空调机房和水箱间和电梯机房,还需设喷林和消防吗?
回复
wguihongtm
2010年03月31日 15:52:41
5楼
《高规》:
7.6 灭火设备
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
所以要设置喷淋
回复
goodjzw
2010年04月01日 08:55:22
6楼
要的,走道
回复
zhenyonghong
2010年04月01日 14:07:35
7楼
学习了
回复
dkxu
2010年04月02日 14:05:54
8楼
顶层的设备间一般不考虑消防的。
回复
enzilife
2010年04月02日 14:06:47
9楼
学习了,同问
回复
yjw
2010年04月05日 08:45:42
10楼
不设置喷淋,放几个灭火器就可以了
回复
hbsyshubin
2010年04月05日 21:39:26
11楼

同意!但要放的是干粉灭火器。,电梯机房,空调间都是电气设备,电气设备最怕水了,你要设置了喷淋只怕火没灭,到把电气设备都搞坏了!
回复