请教各位一个配电柜内能否采用两路进线,并分别设一个总开关?
fhlpps
fhlpps Lv.14
2010年03月29日 17:53:46
只看楼主

我现有个工程,用电量有450KW,计算电流有855A,总开要1000A的,那电缆选不好了。因为总开以下总共只有四个回路,我想在一个配电柜内设两个总开,电源分两路引入,一个总开下设两个回路,用电量分为两个225KW,这样两个总开只要500A就可以了,电缆也好选型了。请教各位高人这样能不能做?

2010年04月07日 17:58:36
32楼
个人认为电源进线上端是否还有总开关很关键,如果有,你的方案完全可以用;
回复
whywhyiloveyou
2010年04月07日 19:09:18
33楼
有位置的话,没问题的,
回复
加肥猫
2010年04月07日 19:28:46
34楼
这样做不太划算
回复
sea--2004
2010年04月08日 15:50:58
35楼
学习到了.
回复
wangxf
2010年04月09日 12:25:46
36楼
完全可以。
回复
shuidianyang888
2010年04月09日 12:27:53
37楼
一个配电柜内能否采用两路进线,并分别设一个总开关”我认为可以,但需要注意各个开关之间的安全距离 就目前来说 GGD(1米2的)柜子可以装2个HD13-2000刀开关距离是没有问题的下面设 M1型空气开关630A或DW断路器630开关双面柜可以装6个
回复
hscl88
2010年04月09日 12:43:24
38楼
可以,但成本会高,两个500的和一个1000的,个人觉得还是用一千的好,压降也小。
回复
lhgolxy
2010年04月09日 12:46:56
39楼
分开箱安全些~
回复
li_jun_5
2010年04月09日 13:16:51
40楼
当然可以,
但是分开后依然是同一电源下设两个分级,没有必要吧
而且大开关并不影响电源接入,
估计是现场临时发挥的吧
回复
h604323536
2010年04月09日 13:50:11
41楼
没啥问题 :lol
回复

相关推荐

APP内打开