请教各位一个配电柜内能否采用两路进线,并分别设一个总开关?
fhlpps
fhlpps Lv.14
2010年03月29日 17:53:46
只看楼主

我现有个工程,用电量有450KW,计算电流有855A,总开要1000A的,那电缆选不好了。因为总开以下总共只有四个回路,我想在一个配电柜内设两个总开,电源分两路引入,一个总开下设两个回路,用电量分为两个225KW,这样两个总开只要500A就可以了,电缆也好选型了。请教各位高人这样能不能做?

2010年03月31日 10:22:58
12楼
“请教各位一个配电柜内能否采用两路进线,并分别设一个总开关”我认为可以,但需要注意:应在该配电柜内加装绝缘隔板把两路进线隔离开,这样就更安全可靠了。
回复
tnc
2010年03月31日 12:24:59
13楼
没有任何问题。

有这样的标准接线方案。如果采用断路器,那可以一个上进线一个下进线,机械联锁。

可以采用手动双电源转换开关。
回复
hero_2008
2010年03月31日 12:39:09
14楼

这个跟楼主所说是两码事了。
完全可以照楼主说的做,但要做好相关标示牌。
johntom123这位朋友说“两路电源并列运行”,但实际上这是属同一路电源,只不过是分开两路供电而已。
回复
tnc
2010年03月31日 13:44:42
15楼


不好意思,没仔细审题,呵呵.
回复
liqing126
2010年03月31日 20:47:58
16楼
这是标准的GGD电路方案
回复
fhlpps
2010年03月31日 21:17:08
17楼
配电柜内加装绝缘隔板把两路进线隔离开,这个倒没有想到,还有做好相关标示牌。我让甲方去定做非标的好了
回复
liqing126
2010年04月04日 22:15:42
18楼
用一个双投开关就可以了
回复
yangzhiyongy
2010年04月05日 14:54:43
19楼
完全没问题啊
回复
liyunfeng115
2010年04月05日 14:58:06
20楼
试试用2根电缆进线吗
回复
cableluck
2010年04月05日 16:20:32
21楼
这种大的传输容量电缆,可以采用多根单芯电缆并联供电,只要处理好接线方式,效果同样达到

---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL : 841963617@qq.com
-----------------------------------------
☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
-----------------------------------------
回复

相关推荐